11G-3中发现当平板筏板厚度大于2米时就应该设置筏板中间层钢筋 那么我想知道中间层钢筋的接头位置怎么定

想知道筏板如果设置 中间层钢筋 那么中间层钢筋接头位置 如何确定呢?是和上层钢筋一样 支座1|3 还是和下层钢筋一样 在跨中1|3处呢 谢谢大家!

中间层钢筋为构造钢筋,不用考虑接头位置,按常规50%错开搭接,或与设计沟通,包括搭接倍数有无特殊要求。追问

你好麻烦你 平板筏板上层双层双向钢筋按照11G-3中应该在支座1|3处有接头但是今天到工地看 工地下料人员跟本没考虑 他只考虑钢筋12米整长下料然后戳开35D 我想问下这也不符合图集要求啊?筏板上面是剪力墙应该从剪力墙支座1|3才对啊 ???问下 工地下料人员什么依据那么下料与图集违背

追答

这样做没有依据,只是剩工省料,若接头形式采用A级接头直螺纹连接,可不考虑接头位置,算是比较牵强的说法。

追问

不是一级接头是焊接要求上层钢筋在支座1|3 下层钢筋在跨中1|3处有接头。但是现在筏板上面是剪力墙 有人说以剪力墙当支座 但是剪力墙太多了 如果以剪力墙当支座那接头处不乱套了 我现在不知道以剪力墙当支座划分接头位置是否正确

追答

以剪力墙为支座是无疑问的,但如果跨度小,支座多接头无法错开,局部可以考虑在支座处互锚,或与设计沟通。不能再追问了,你的问题超出的原来问题,原问题我是经过请教标院老师后回答的。不好意思,望给优质答案

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-12
不用,中间一层是构造钢筋,不必按受力钢筋的要求处理。可以随意定,满足受拉搭接长度要求就可以。追问

你好麻烦你 平板筏板上层双层双向钢筋按照11G-3中应该在支座1|3处有接头但是今天到工地看 工地下料人员跟本没考虑 他只考虑钢筋12米整长下料然后戳开35D 我想问下这也不符合图集要求啊?筏板上面是剪力墙应该从剪力墙支座1|3才对啊 ???问下 工地下料人员什么依据那么下料与图集违背

第2个回答  2013-08-12
构造钢筋不受力,可以随意搭接追问

你好麻烦你 平板筏板上层双层双向钢筋按照11G-3中应该在支座1|3处有接头但是今天到工地看 工地下料人员跟本没考虑 他只考虑钢筋12米整长下料然后戳开35D 我想问下这也不符合图集要求啊?筏板上面是剪力墙应该从剪力墙支座1|3才对啊 ???问下 工地下料人员什么依据那么下料与图集违背