约束边缘柱搭接的位置11G101与12G901为何不一样,绑扎搭接是否要预留500

11G101第71页剪力墙约束边缘纵向钢筋搭接构造(绑扎搭接)节点;与12G901-1第3-1页约束边缘构件、构造边缘构件竖向钢筋连接位置(绑扎搭接节点)

因为剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造”适用于约束边缘构件阴影部分和构造边缘构件的纵向钢筋中的绑扎搭接:≥500 LlE( Ll) ≥0.3 LlE( ≥0.3 Ll) LlE( Ll)。绑扎搭接要预留500。

该图上的节奌,墙柱类型属“约束边缘构件”;代号为“YBZ”;

约束边缘构件YBZ构造。即该构造要求必须按本图规定:如何设置封闭箍筋;图上所示的拉筋、箍筋由设计人员标注。几何尺寸Lc见具体工程设计。再看12G901-1第3-1页约束边缘构件、构造边缘构件竖向钢筋连接位置(绑扎搭接节点)。


扩展资料:

1、从编号上看,构造边缘构件在编号时以字母G打头,如GAZ、GDZ、GYZ、GJZ等,约束边缘构件以Y打头,如YAZ、YDZ、YYZ、YJZ等。

2、从图集上体会,第71-73页可以看出,约束边缘构件比构造边缘构件要“强”一些,主要体现在抗震作用上。所以,约束边缘构件应用在抗震等级较高(如一级)的建筑,构造边缘构件应用在抗震等级较低的建筑。

3、从16G101图集中的配筋情况也可以看出构造边缘构件(如端柱)仅在矩形柱范围内布置纵筋和箍筋,类似于框架柱,当然也不能说构造边缘端柱一定没有翼缘。

约束边缘构件除端部或角部有一个阴影部分外,在阴影部分和墙身之间还有一个“虚线区域”,该区域的特点是加密拉筋或同时加密竖向分布筋

4、16G101图集引用了GB50011-2010建筑抗震设计规范中关于抗震墙的抗震构造措施,可参考该规范加深理解。

参考资料来源:百度百科-边缘构件

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-16
12G901-1第3-1页的主题是:剪力墙竖向钢筋连接位置。和11G101第71页的主题是:约束边缘构件YBZ构造。混身不搭界!自然不一样!倒与12G901-1第3-2、3-3、3-4、3-5页是呼应的!101第73页的主题是:构造边缘构件GBZ(注意不是:约束边缘构件YBZ)、扶壁柱FBZ、非边缘暗柱AZ构造 剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造 剪力墙上起约束边缘构件纵筋构造,
  101第73页:“ 剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造”适用于约束边缘构件阴影部分和构造边缘构件的纵向钢筋中的(绑扎搭接)与12G901-1第3-1页剪力墙竖向钢筋连接位置 约束边缘构件、构造边缘构件竖向钢筋连接位置中的(绑扎搭接)。
前者是:剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造”适用于约束边缘构件阴影部分和构造边缘构件的纵向钢筋中的绑扎搭接:≥500 LlE( Ll) ≥0.3 LlE( ≥0.3 Ll) LlE( Ll)。
后者是:楼板顶面 基础顶面 连接区中边缘构件纵筋绑扎搭接构造:≥0 LlE( Ll) ≥0.3 LlE( ≥0.3 Ll) LlE( Ll)。
第2个回答  2013-05-27
约束边缘柱搭接的位置11G101与12G901为何不一样,绑扎搭接是否要预留500
答:能否明确指出11G101第几页与12G901第几页不一样吗?否则是大海捞针!怎答得好!追问

11G101第71页剪力墙约束边缘纵向钢筋搭接构造(绑扎搭接)节点;与12G901-1第3-1页约束边缘构件、构造边缘构件竖向钢筋连接位置(绑扎搭接节点)

追答

  追问    11G101第71页剪力墙约束边缘纵向钢筋搭接构造(绑扎搭接)节点;与12G901-1第3-1页约束边缘构件、构造边缘构件竖向钢筋连接位置(绑扎搭接节点)

  答:11G101第71页的主题是:约束边缘构件YBZ构造。

  意为:

    该图上的节奌,墙柱类型属“约束边缘构件”;代号为“YBZ”;

约束边缘构件YBZ构造。即该构造要求必须按本图规定:①.如何设置封闭箍筋;②.图上所示的拉筋、箍筋由设计人员标注。③.几何尺寸Lc见具体工程设计。好了!没有(绑扎搭接)节点的要求!我把截图传上,请阅:



         再看12G901-1第3-1页约束边缘构件、构造边缘构件竖向钢筋连接位置(绑扎搭接节点)

答:12G901-1第3-1页的主题是:剪力墙竖向钢筋连接位置。和11G101第71页的主题是:约束边缘构件YBZ构造。混身不搭界!自然不一样!倒与12G901-1第3-2、3-3、3-4、3-5页是呼应的!您搞错了,牛头不对马嘴!见截图,请阅:

追问

我打错页了是101第73页,电子版的不太清楚

追答

  追问我打错页了是101第73页,电子版的不太清楚
  答:101第73页的主题是:构造边缘构件GBZ(注意不是:约束边缘构件YBZ)、扶壁柱FBZ、非边缘暗柱AZ构造 剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造 剪力墙上起约束边缘构件纵筋构造,
  您问的是101第73页:“ 剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造”适用于约束边缘构件阴影部分和构造边缘构件的纵向钢筋中的(绑扎搭接)与12G901-1第3-1页剪力墙竖向钢筋连接位置 约束边缘构件、构造边缘构件竖向钢筋连接位置中的(绑扎搭接)。
前者是:剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造”适用于约束边缘构件阴影部分和构造边缘构件的纵向钢筋中的绑扎搭接:≥500 LlE( Ll) ≥0.3 LlE( ≥0.3 Ll) LlE( Ll)。
后者是:楼板顶面 基础顶面 连接区中边缘构件纵筋绑扎搭接构造:≥0 LlE( Ll) ≥0.3 LlE( ≥0.3 Ll) LlE( Ll)。
现在您的问题清晰了:101第73页是≥500,而12G901-1第3-1页是≥0。哪问题就来了!按≥500做还是按≥0做?两者必有一错?看似矛盾!但后者用了“连接区”,前者只说:“剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造”适用于约束边缘构件阴影部分和构造边缘构件的纵向钢筋中的绑扎搭接”连剪力墙身也未包括!能否给我点时间查一查相关资料?

追问

好的谢谢你

追答

追问 好的谢谢你
答:我正在向:12G901-1编制组成员刘敏请教!有消息我会告诉您的。
朋友!我虽努力了!但实在抱歉!12G901-1编制组主要负责人刘敏的qq回答:请打电话010—68799100咨询。打电话010—68799100咨询,她问我防盗号(实际是:11G101—1、12G901-1的防伪标志刮开来的16位数字)11G101—1~3出了同样的价格,寄来的却是盗版(无可刮的防伪标志,当然也无16位数字,12G901-1~3未购)。她说你买的是盗版,不予解说。结束。我想得到一个准确结论达不到!但我想:等于0是错的。①.不符合受力原理。②.加密区不允许绑扎搭接。故我认为12G901-1第3-1页绑扎搭接有误!供参考。已是6月6日了,抱歉!

相似回答