55问答网
所有问题
哪种容量单独运行的变压器应装设纵联差动保护?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-05-26
答:2MV·A及以上。本回答被提问者采纳
相似回答
高低压
变压器保护
都装有哪些?
答:
2 电流速断保护。套管及箱体内部故障,原理:变压器故障引起绕组电流突然增大时,该保护动作。
电流速断保护一般装设在容量为10000KVA以下单台运行的变压器和容量在6300KVA以下并列运行的变压器上
。3纵联差动保护。套管及箱体内部故障,原理:由变压器的一次和二次电流的数值和相位进行比较而构成的保护。用来...
对
变压器
引出线、套管及内部的短路故障,
装设
相应
的保护
装置。下列的表...
答:
以及容量为6.3MVA及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护;
③容量为10MVA以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护
;④电压为10kV的重要变压器或容量为2MVA及以上的变压器,当
电流速断保护
灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护;⑤容量为0.4MVA及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三...
对于火力发电厂,下列哪些电气设备
应装设纵联差动保护?
()
答:
【答案】:C、D C项,《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153—2014)第8.6.1-1条规定,纵联差动保护或磁通平衡相差动保护,用于保护电动机绕组内及引出线上的相间短路故障。2000kW及以上的电动机
应装设纵联差动保护
。D项,《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153—2014)第8....
变压器
一般
应装设
哪些
保护?
答:
容址在10000kV·A以上单台运行的变压器和容址在6300kV·A及以上并列运行的变压器
,都应装设纵联差动保护。
电流速断保护
灵敏度不符合要求时,也可装设纵联差动保护。(3)电流速断保护。用来防御变压器内部故障及引出线套管的故障。容址在10000kV·A以下单台运行的变压器和容址在6300...
下列哪些设备
应装设纵联差动保护?
()
答:
【答案】:B、D 《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.2.3.3条规定,1MW以上的发电机,应装设纵联差动保护。第4.3.3.3条规定,电压在10kV以上、容量在10MVA及以上的变压器,采用纵差保护。对于电压为10kV的重要变压器,当
电流速断保护
灵敏度不符合要求时也可采用纵差...
大家正在搜
对于中小容量变压器可以装设单独的
变压器运行容量
变压器暂停运行容量范围
变压器的容量有哪些
容量不同的变压器可以并联吗
变压器并联运行的条件是什么
电力变压器并联运行的条件
变压器的容量怎么算
变压器容量的计算
相关问题
变压器在什么情况下需要安装差动保护?
什么叫变压器差动保护
变压器一般应装设哪些保护?
变压器容量多大以后就要设差动保护?
变压器为什么不适合装纵联差动保护
10kV干式变压器保护为什么不需要配差动保护?
35Kv系统纵联差动保护能对到单相接地短路有所反应吗
电力变压器装设哪几种保护装置