屋面工程隔热架空屋面细部构造验收规范有哪些

如题所述

先前是叫屋顶或楼顶,现在为了规范统一定为屋面。 屋面工程一般包含砼现浇楼面、水泥砂浆找平层、保温隔热层、防水层、水泥砂浆保护层及避雷措施等,特殊工程时还有瓦面的施工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-12
一、细部构造
1、适用于屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水。水落口、变形缝、伸出屋面管道等防水构造。
2、用于细部构造处理的防水卷材、防水涂料和密封材料的质量,均应符合本规范有关规定的要求。
3、卷材或涂膜防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材或涂膜附加层。
二、天沟、檐沟的防水构造应符合下列要求:
1、沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于20mm。
2、卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严。
3、涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
4、在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处,应留四槽并用密封材料嵌填严密。
三、檐口的防水构造应符合下列要求:
1、铺贴檐口 800mm范围内的卷材应采取满粘法。
2、卷材收头应压人四槽,采用金属压条钉压,并用密封材料封日。
3、涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
4、檐口下端应抹出鹰嘴和滴水槽。
四、女儿墙泛水的防水构造应符合下列要求:
1、铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。
2、砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压人砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,四槽上部的墙体应做防水处理。
3、涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严,压顶应做防水处理。
4、混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。
五、水落日的防水构造应符合下列要求:
1、水落日杯上口的标高应设置在沟底的最低处。
2、防水层贴入水落口杯内不应小于50mm。
3、水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。
4、水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,并嵌填密封材料。
六、变形缝的防水构造应符合下列要求:
1、变形缝的泛水高度不应小于250mn。。
2、防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。
3、变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖。
4、变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。
七、伸出屋面管道的防水构造应符合下列要求
1、管道根部直径500mn范围内,找平层应高度不小于30mm的圆台。
2、管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间应预留 20mmX 20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密。
3、管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm。
4、管道上的防水层收头处应用金属箍紧固,并用密封材料封严。