关于LM2576-5.0,按照他的标准电路,在输出接了一个电感

用的是CD1054,一开始还好,过一会儿,LM2576-5.0就不能变压,此时输出是24V,我又换了一个磁棒电感,所有才恢复正常,我想请问这是什么原因,是因为电感原因吗

问题中所述情况,应该是CD1054 中的磁棒有故障,可能为短路。

LM2576:
  LM2576系列是美国国家半导体公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压电路,它内含固定频率振荡器(52kHz)和基准稳压器(1.23V),并具 有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。
  为了产生不同的输出电压, 通常将比较器的负端接基准电压(1.23V),正端接分压电阻网络,这样可根据输出电压的不同选定不同的阻值,其中R1=1kΩ(可调-ADJ时开路), R2分别为1.7 kΩ(3.3V)、3.1 kΩ(5V)、8.84 kΩ(12V)、11.3 kΩ(15V)和0(-ADJ),上述电阻依据型号不同已在芯片内部做了精确调整因而无需使用者考虑。将输出电压分压电阻网络的输出同内部基准稳压值 1.23V进行比较,若电压有偏差,则可用放大器控制内部振荡器的输出占空比从而使输出电压保持稳定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-11
专业解答:

1:LM2576-5.0 要求后续储能电感有100uH以上,你原配CD1054是多大容量?

2:磁棒电感一般几百uH,当然可以用。

3:目测你电路有虚焊,能输出24V,一般为2576输出缺调制,多为芯片故障。追问

我的CD1054,为100uh,我都换了2块芯片了,之前用CD1054,不带负载(ATMEGA16),输出端为5V,带了负载,大约2分钟,输出就变为24V,不起作用了,求解

追答

那估计CD1054 有故障了,可能为短路。
你可以把电感去掉,然后示波器观察2576输出,若为方波,则2576正常,故障为电感烧毁。

本回答被提问者采纳