螺杆式水冷型中央空调系统的安装调试与运行管理

如题所述

空调螺杆机开机程序
1. 检查机组供电电源,是否稳定,标准 机组电源区间为380V正负10%之间(342~418)相间不平衡率<2%
2. 开启冷冻水进出水阀门
3. 启动冷冻水循环泵,检查水泵电机运行电流是否在额定电流内 启动水泵后检查机组进出、水压力表,进水压力表应高于出水压力0.5~1KG/cm如果进出水压力表没有压降,证明水没有流动检查水系统过滤网及水泵本体
4. 开启冷却水进、出水阀门
5. 启动冷却水循环泵检查水泵电机运行电流是否在额定电流内 启动水泵后检查机组进、出水压力表,进水压力表应高于出水压力0.5~1KG/cm如果进、出水压力表没有压降,证明水没有流动检查水系统过滤网及水泵本体
6. 确认冷冻/冷却水系统循环正常2分钟后启动机组 启动机组后蒸发器进、出水(冷冻水)温度会保持在5度温差之内同步降低冷凝器进、出水(冷却水)温度会保持在5度温差之内同步上升如果冷冻水/冷却水温差大于5度证明水流量不足需停机检查水系统问题排除故障后再开机
7. 因开机后冷却水温度会保持5度温差不变的情况下稳步上升待机组冷凝器进水温度上升到30~32度时开启风扇如开启风扇后冷却水温度连续下降当冷凝器进水温度下降到25度时必须停止冷却塔风扇要保证冷凝器进水温度最低在25度以上以保证机组制冷循环正常循环的所需的高低压差及制冷机组的供油系统
螺杆机停机程序
1. 机组开机后确保机组每次运行时间大于30分钟
2. 按下机组停机键后机组进入卸载状态1分钟内机组会完全停止运行切勿在3秒内连续按两次“停机”按钮(除非碰到重大电器等事故)
3. 5~10分钟停止冷却泵
4. 关闭冷却塔风扇
5. 15~30分钟后停止冷冻泵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答