55问答网
所有问题
电表箱16平方线63A,入户线25平方线63可以吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-16
可以的。电线直径都已经满足甚至是超过了电流的需要。配线的根据是负载的功率,不是越大越好,过大的线径只是浪费。63A使用16²的铜线已经足够。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QQRGeLeR4FcGcR84IF.html
相似回答
电表箱
里
16平方线63A
空开,室内
25平方线
100A
可以吗
?会怎么样?
答:
你这个设计是可以的
。就是有点儿浪费。电表箱里的16平方线和63安培的空开。限制了你的用电负载。你的进户线增大到25平方毫米。也只能是降低线损,建议把室内的空气开关也换成63安的带漏电保护器的那种。(DZ47LE/2P/63)
电表箱16平方63A,入户线
放
25平方线
100A会怎么样?
答:
不会怎么样,电表箱16平方63a,入户线25平方100a,
你也能正常使 没有任何问题
,只不过家里的用电量不能超过16平方,因为你的整个电表箱的平方数就是16,这就好比在省级道路上接入了高速,高速上行车没有任何问题
25平方
的铝线能接到
63
安的漏保开关吗?
答:
可以啊
,十下五,百上二,二五三五43界,25*4=100A,25平方铝线载流量大概在100A。
25平方
的铝线能接到
63
安的漏保开关吗
答:
25平方
的铝线不能接到
63
安的漏保开关。
2.5平方
的铜芯电线最大用25A的空开就可以了,再大就起不到保护作用了。装漏保不是看线芯的要看你用电有多大功率才能计算出用多大漏电保护器。用32A漏电保护器就可以了。可用20A的漏电护器。
63
空开和
16
空开之间火线,零线不同粗细
可以吗
?
答:
可以,
但不合理!应按细的考虑过流,大的浪费!因为单相负荷(两线)不论电流大小、阻性或感性或容性其电流的物理量大小是同等的,所以选择导线应零线等同于相线。