钢筋机械连接时是不是不用考虑它的接头位置?

我记得有那么一本书里说,钢筋机械连接时不用考虑它的位置,在任何地方都可以。我忘了那本书的图集号了。 有知道这方面的请指教。谢谢

    当然考虑,接头要错开,不可以在同一截面,“无梁基础筏板”这有点念不通。

    虽然连接后他的抗压比原来好但抗剪、抗拉比原来差,所以必须考虑接头位置。钢筋机械连接时不用考虑它的位置,(但前提是,必须使用一级接套筒连接)在任何地方都可以。

    把框架柱看成是被地梁连着,这样,钢筋构造就和梁筏式基础一样了。

    一般下部钢筋是跨中1/3区。上部钢筋是支座1/4区。 具体参见图集《11G101-3》第81、82页。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-01
是有这么一本书里说,钢筋机械连接时不用考虑它的位置,(但前提是,必须使用一级接套筒连接)在任何地方都可以。那本书名叫我,钢筋连接规范。
第2个回答  2013-06-01
钢筋接头宜设在受力较小处,同一构建内接头宜相互错开。
第3个回答  2013-06-01
《JGJ 107-2003钢筋机械连接通用技术规程》中第四章第三条规定:结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接区段长度应按35d(d为被连接钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率),应符合以下规定: 1.接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;Ⅰ级接头的接头百分率可不受限制。 2.接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法毕开时,应采用Ⅰ级接头或Ⅱ级接头,且接头百分率不应大于50%。 3.受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。 4.对直接承受动力载荷的结构构件,接头百分率不应大于50%。廊坊墨石钢筋连接技术有限公司本回答被网友采纳
第4个回答  2013-06-01
最好看看JGJ107-2003
相似回答