一、变压器一次侧的保险选择:
变压器保护的熔体额定电流一般略大于变压器的额定电流即可,取1.05~1.15In;
In=P/U/cosφ=300/220/0.9≈1.5A
Irn=1.1In=1.5×1.1≈1.7,取2A的保险管
二、变压器二次侧的保险选择:
变压器二次侧的熔体额定电流应根据负载大小来选择,这里按变压器的额定电流来取,取1.05~1.15In,这里按下限取,取1.05;
In=P/U/cosφ=300/36/0.9≈9.3A
Irn=1.05In=9.3×1.05≈9.7A,取10A的保险管。