星三角,跟自耦减压启动原理图里面,交流接触器 KM1 闭合,三相都连通了,不会短路吗?求解答。

那这个自耦减压启动的KM1下面三相都短接了,也不会短路吗?

  自耦减压启动时,KM2和KM1接通状态、KM3断开状态,也就是自耦变压器是采用的星形接法,KM1短接的是中性点,理论上电流为零,所以,不存在短路的问题。与电机的星形接法一样的,只不过星形接法的电机是在电机的接线端子上短接的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-09
  KM1是Y启动接触器,KM2是△运行接触器。
  Y启动时KM、KM1吸合,电机成Y接法降压启动。运行时,KM、KM2吸合,电机成△接法全压运行。
  它们在电气控制中上有互锁,不会出现KM1、KM2两个接触器同时吸合的现象,所以,不会出现你说的短路现象。
第2个回答  2013-06-09
KM1KM2互锁的,同时只有一个连接,所以不会短路
第3个回答  2013-06-09
不会,KM1和KM2采用电气连锁控制,不可能他俩同时得电的。注意KM1、KM2的常闭触头不是串接在对方的线圈回路吗??
第4个回答  2013-06-09
KM1KM2互锁的,逻辑上只有一个接通,所以交流接触器 KM1 闭合,三相都连通了,这个三相都连通是电动机的三相绕组的尾或自耦变压器三相绕组的尾,不会短路。星三角跟自耦减压启动原理图里面交流接触器 KM1 闭合,三相都连通了,星三角KM1 闭合是将电动机的三相绕组接成星型接法,星型接法就是u1v1w1为电动机的三相绕组进线的头,u2v2w2是电动机的三相绕组的尾,将尾接在一起,头分别接三相绕组u1v1w1,这就是星型接法。
自耦变压器减压启动,减压启动时变压器投入,这时KM1 闭合将自耦变压器三相绕组的尾短路,运行时将自耦变压器切除,使电动机全压运行
相似回答