速求高手分析这个电气主接线图的原理,为什么变压器高压侧母线处没加隔离开关,低压侧母线处加隔离开关。

如题所述

1、该系统的高压母线桥没有母联断路器,所以二段母线被称为”隔离开关分段“,如果加上断路器,就叫”断路器分段“了,其优点就是省了一组隔离开关,省钱了,过去许多企业乐于这样做,因为他们变电站操作少,也不再乎倒路多花些时间,也不再乎倒路时会停一下电,并且过去的老师傅责任心确实是好,现在很少有人这样做了。另外这个接线还有一个特点,就是主变压器上面没有断路器,也就是主变也省了一组断路器,目的也是省钱,和上面的分析一样。


2、一般母联不加断路器的情况很少见,所以很可能是画丢了。

追问

老师,这是改过之后的接线设计,这样设计好吗?

追答

1、四个电源,进线和出线其实是一样的,接在哪里都一样,只是画法不同.
2、取消了四个高压进线的断路器,则操作非常不容易,所以不能取消,现在人们不差钱,是在加开关。
3、你高压连隔离都没有了,高压就不能并列了。一般高压不并列,低压就不能并列,所以低压系统供电的可靠性低多了。

追问

老师,高压的隔离开关是有的,我截图没有截上来,就是那两个交叉的线是改过的设计,这样经济性是提高了点,我有一点不懂,变压器的高压侧没加断路器仅仅是为了提高经济性吗

追答

1、没有断路器就没有办法带负荷操作,所以此方案没有办法实用,经济性是在能用的前提下的。
2、双电源要在进口加断路器,不然高压没有办法倒路。变压器要在电源侧加控制开关,不然没有办法操作变压器,变压器也没有办法加保护。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-14
s事实是事实是事实是事实
相似回答