三相电机运行时,测的三相电流不一样为什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-19
差不能大于百分之五,正常是基本相同的,电流不相同,要测一下前级电压是否相同,如果电压也相同,那有可能接触器有一相虚接,如果接触器也是好的,那就只有电机本身线圈阻值有差了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QQLLGILIR884FFLLLF.html
其他回答
第1个回答 2017-06-19
三根火线…电压不稳造成的
第2个回答 2017-06-19
相不平衡
相似回答
三相电机运行时,测的三相电流不一样为什么
?
答:
有两个方面可能的原因:1,
电源电压不平衡,电源输出内阻抗不平衡;2,电机三相阻抗不平衡
。实际中,绝对的平衡是不存在的,只要偏差不超过一定范围,是正常的。
三相电机运行时,测的三相电流不一样为什么
答:
差不能大于百分之五,正常是基本相同的,电流不相同,
要测一下前级电压是否相同,如果电压也相同,那有可能接触器有一相虚接
,如果接触器也是好的,那就只有电机本身线圈阻值有差了。
三相异步
电机,
工作
时测
到其
三相电流不同,
是
什么
原因?
答:
常见的有三个原因:
一、电源的问题
。电网的三相电压不平衡,造成的三相电流不平衡。 二、线路的问题。包括接头、触点、接线端子等接触不良造成的三相电流不平衡。 三、电机本身的问题。三相线组不对称。
电动机运行时三相电流不
平衡的原因有哪些?
答:
运行中的电动机三相电流不平衡有以下原因:
1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与电机接线端子没有连接好
。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等;3、
电机绕组错误
绕组出现短路或...
三相电机的电流
会出现每相
的电流不
相等的情况吗?
答:
三项
电机电流
有偏差是允许的,它产生的原因大概有三点:一,三项电压有偏差;二
,电机
绕组匝数有偏差;三,电机定子铁芯质量差。如果电压偏差不大,铁芯质量没问题,就要考虑:电机绕组匝数偏差大,或匝间短路,或线间短路。电机功率=电压×电流×根3×功率因数 ...