分流量臭氧投加系统反应罐计算

如题所述

某工程25×12.5m标准游泳池为公共活动类,其平均水深按1.7m计算,每天循环次数按6次计算,附加系数按1.1考虑,其循环水量为25×12.5×1.7×6×1.1/24=146.1m3/h。
臭氧消毒用于游泳池净化循环水系统,据有关资料介绍,其投加量范围为0.2-2.0mg/l,可以看出其最小重量投加比0.2mg/l,其平均重量投加比1.1mg/l,其最大重量投加比2.0mg/l。
按最大投加量设计 计算臭氧投加量=2.0×146.1=292.2gO3/h。
选臭氧发生器一套,其单台运行叁数为:臭氧发生量为 200.0g/h,额定电功率为2.0Kw,冷却水量0.8-0.9m3/h,需气量4.0 m3/h。
选臭氧发生器一套,其单台运行叁数为:臭氧发生量为 100.0g/h,额定电功率为1.0Kw,冷却水量0.4-0.5m3/h,需气量2.0 m3/h,实际投加比=300÷146.1=2.05mg/l。
选制氧机三套,其单台运行叁数为:供氧量2.0 m3/h,氧气浓度92%±3,额定电功率为2.5Kw。
臭氧投加方式采用水射器,选Model 2081 型水射器一台,其单台运行叁数为:进水214L/min,吸气198L/min,进水压力1.05kg/cm2,出水压力0 kg/cm2;配套水泵ISG40-125(Ⅰ)型二套,其单台运行叁数为:流量12.8 m3/h,扬程19.5m,配用功率1.5Kw。
由於采用的是"部分喷射"或称"支流喷射",故此再利用管道混合器加以充分混合,管道混合器采用玻璃钢制品,并与管道同径。
选接触反应罐一台,其外形尺寸φ2200,H=2.4m,以满足接触反应时间的要求。对於接触反应後多馀的臭氧利用尾气处理器对臭氧催化分解为氧气,达到无害化处理。
最後,利用活性炭过滤器进行深度处理,以将臭氧杀死的各种病原体以及其它普通过滤法难以去除的某些有机或无机污染物加以去除。选活性炭过滤器二台,其外形尺寸φ2200,H=2.4m。
广州澳浦力案例提供。