管道保温计算公式

请教下:管道保温的公式是出自哪个规范?

出自CJ/T114-2000《中bai华人民共和国城镇建设行业标准》

保温层体积计算公式为: 直径x3.14x长度x厚度

如:直zhi径325mm*8mm长12的米螺旋钢管进行厚度为30mm的保温

体积为0.325x3.14x12x0.03=0.36738立方米

按不同保温材料品种、管道直径,计算绝缘层体积,以m3计。计算管道长度时不扣除法兰、阀门、管件长度。

比如dn100的管子加钢管的壁厚是dn108。按保温层5cm得算:0.108(管子钢管)加0.05(保温层厚度)乘0.05(保温层厚度)乘3.14(圆周率上过学的都知道)等于0.024806(每1米这些立方),按这公式算都可以算出来。

扩展资料:

供热管道保温厚度应按现行国家标准《设备及管道保温设计原则》(GB 8175)中的计算公式确定。该标准明确规定:“为减少保温结构散热损失,保温材料层厚度应按‘经济厚度’的方法计算”。

所谓的经济厚度就是指在考虑管道保温结构的基建投资和管道散热损失的年运行费用两者因素后,折算得出在一定年限内其年费用的最小值时的保温厚度。在《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》、《公共建筑节能设计标准》中均对供热管道的保温厚度作了规定。

参考资料来源:百度百科-保温

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-29
出自CJ/T114-2000《中华人民共和国城镇建设行业标准》
保温层体积计算公式为: 直径x3.14x长度x厚度
如:直径325mm*8mm长12的米螺旋钢管进行厚度为30mm的保温
体积为0.325x3.14x12x0.03=0.36738立方米追问

我是问的那个公式:管道长度*3.14(D+1.033δ)*1.033δ;这个公式出自哪儿?公式中的 D 是 如325*8管道 (0.325+0.03*2) ?

追答

你写的这个公式出自GB/T50538-2010《埋地钢制管道防腐保温技术标准》 你这公式算的是热损失量 就是介质在单位长度的温度损失

追问

哦。但是我们根据保温的实际用量,用0.325*3.14*12*0.03 算出来的体积是不够的,定额的标准算法公司是怎么样的?

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-23
管道保温计算公式是理论计算公式,因为是个理论公式,其中含有咱们认为理论计算损耗,但是管道保温施工中的损耗在理论计算公式中是不含的,施工中管道保温流程及材料的损耗是在定额中体现的,套用合适的定额可以体现损耗。
相似回答