潜水泵用了好几年了,什么都没有改动
今天启动打水运行了一上午,去看,水池的水差不多满了(运行得有2个小时吧)。
准备去停泵,一看自己跳闸了。
然后再启动一次不到10秒钟热过载就跳,一模线,非常热。
我以为是卡上了呢,就换相续,反转的话,50秒跳闸。
启动的时候,听管线有声音,电机正常声音。
我测量了一下负荷线的电阻,用20M档,测得个2相的数值都是19.45M左右正常。
相请教一下,到底是什么原因。
是扬程不够憋电机(从来没动过,以前都是好使的),还是地下没水,导致空转电流加大,导致跳闸,还是有别的其他原因。
水还没等到出口呢,就热过载了。
入口在底下没有阀门。
谢谢。
1、泵轴承、叶轮磨损或电机轴承磨损。
2、水井水位不够。
断定应该是轴承磨损,电流不平稳25-45A之间,有时瞬间达到85A,瞬间又下降。
谢谢你了。