钢架结构厂房怎么防雷,打雷时靠在厂房上有没有危险

如题所述

利用所有柱子基础做接地体或加接地极,屋顶设置接闪器。打雷时靠在厂房上有危险,厂房本身要传导雷电流。
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-19
做接地带,在厂房外制作安装最少五个接地极(2.5米长的镀锌角钢),将接地极打入地下最少0.8米,接地极依次用3*5mm镀锌扁钢连接,焊接面必须充分接触。最后连接厂房钢架,必须保证接地电阻小于4欧姆,如果接地电阻大于4欧姆,就得增加接地极的数量。
第2个回答  2013-05-19
厂房的柱距一般是六米,利用全部或大多数柱子作为引下线,利用柱子基础作为接地装置,钢柱距地面0.5m以下基础连接总面积二类不小于0.82三类0.37平方毫米,利用所有柱子基础做接地体可不补加接地极,打雷不要靠在上面,因为要传导雷电流,有断开的地方要跨接,打雷人和设备尽量离远点,重要的设备接地或装SPD追问

说到设备我想请问一下,想在流水线上做个防尘罩,通向屋顶外,材料空心管,这个如何防雷呢?空心管是铁的,流水线有人员操作。

追答

不好意思,我不清楚流水线指的是什么,但是金属管伸出屋面就可能遭受直击雷,下面要接地,上面与金属屋面连接,金属管套屏蔽层,不要接触金属。希望回答对你有帮助

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-05-19
钢结构防雷按照屋顶面材质确定防雷具体措施,打雷时不能靠在厂房上,会有雷击触电危险!一定要保持合理的安全距离!

专业防雷,安全第一!本回答被网友采纳
相似回答