三菱plc温控模拟量程序该怎么写,比如说设定温度50度,外部传感器实际温度高于50度plc就输出

如题所述

最简单的做法:使用比较指令,当模拟输入量超过50度对应的数据时,控制输出继电器得电。
复杂一点:使用PID指令,将SP设定为50度对应的数据。输出为模拟输出,控制加热装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-17
给你个建议,你用PLC就要用模拟量模块,一个模拟量模块也要上千了。配置的基本方法就按照楼上的来。
要是温度只控制输出点且温度不会经常改变,那么你就选用温控器吧,一个OMRON的也就几百块,配一个PT100温度传感器使用。此外,温控器有输出点的。追问

我们用电路板 上面自带模拟量 用TO FROM指令怎么写这个程序啊 谢谢

追答

我没有使用过TO/FROM指令和外部单片机通讯过,不过用RS指令是可以和SER通讯的,单片机上你必须写好程序,一接受数据立刻计算然后返回。

你的电路板肯定不带有I/O点,PLC的RS指令单片机只要回传一个数据就可以了。但要注意开头和结尾符。

本回答被提问者采纳