混凝土打错标号

我们公司给车库地梁打混凝土错把c30打成c40,但是只有40方左右。一共打了好几百方 ,我想问下会有问题吗,当时现场施工员表现的很淡定,感觉没什么问题,但是我拿不准阿,求各位大神解答。急急急
我想确切的知道会不会被发现 也就只有几车。c30有4车打成c40地梁

从质量上来说,没有问题,毕竟C40比C30混凝土强度高2个等级,只会有利而无弊,况且施工部位是地梁,没有什么影响。(如果是低了太多那就不行,必须报设计看是否做方案变更之类的)
从经济角度上说,有问题,因为标号高的混凝土比低的要贵,你这样做会增加你们的工程成本,一方混凝土差价多少 再乘以你错使用的方量就是你增加的成本费,具体多少你 自己算吧。
从其他方面上说,也就是资料那些,你还是要按照设计要求的C30来做,到时候你还有和搅拌站协商好给你出C30的资料,同时你们送的试块去检测也是要求出C30的报告的等等。。。。
希望对你有帮助,请采纳追问

是c30打成c40 但是一般地梁都是c30 我相信知道会不会被发现

追答

你是说你是搅拌站的,你把c30的混凝土错用C40代替了?还是说吧单子打错了啊?

追问

标号错用了

追答

说了半天原来是设计是C40的,你们施工却用C30的代替了,如果是地梁估计问题不会太大,毕竟30的混凝土到28天强度起码也有三十几,甚至有些后期增长到四十多兆帕,而且地梁的作用目的还是连接基础,保持基础的稳定,有C30还是没有问题的,不用太担心,你们把资料那些做好就行,大家心照不宣就好了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-17
你们做的是桩基筏板基础吗?混凝土标号如果浇筑错误,低标高绝不可以当高标号打,影响强度,达不到质量要求,可能会造成严重后果。高标号打低标高没有任何问题,强度反而会越好。
第2个回答  2013-05-17
你只有赔点钱就是了,这对质量还有一定的好处
第3个回答  推荐于2017-10-07
  现场混凝土标号没有按图纸施工,应该是施工单位的责任。是施工单位的施工员没有看明白设计图纸。如是是设计图纸没有注明混凝土标号,施工单位应与设计单位、建设单位沟通后,再进行混凝土浇筑。
  标号:混凝土标号是指按标准方法制作、养护的边长为20cm 的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压极限强度,以kgf/ cm2 计。如500 号混凝土,其试件抗压极限强度为500 kgf/ cm2 。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长15 cm 的立方体试件为0. 95 ,边长10 cm 的立方体试件为0. 90 。混凝土的标号通常采用150、200、250、300、350、400、450、500、550、600。《铁路混凝土及砌石工程施工规范》(TBJ210 86) (此标准于1997 年7 月1 日废止) 和《铁路桥涵设计规范》(TBJ2 85) (此标准于2000 年2月1 日废止) 均作如此规定。
  强度等级:混凝土的强度等级按立方体试件抗压强度标准值划分。立方体试件抗压强度标准值则是指按标准方法制作、养护的边长为150 mm的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不得超过5 % ,亦即保证率为95 %。混凝土的强度等级采用混凝土(concrete)的代号C 与其立方体试件抗压强度标准值的兆帕数表示,如立方体试件抗压强度标准值为50 MPa 的混凝土,其强度等级以“C50”表示。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长200 mm的立方体试件为1. 05 ,边长100 mm的立方体试件为0. 95 。《铁路混凝土强度检验评定标准》(TB10425 94) (此标准于1994 年4 月1 日起实施) 中关于强度分级的规定即如此,该标准与国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107 87)和国际标准《混凝土———按强度的分级标准》( ISO3893)是一致的。混凝土的强度等级通常采用C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。强度等级为C60 及其以上的混凝土属高强混凝土。
相似回答