建筑工程资料里面隐蔽工程验收记录和隐蔽工程检验记录有什么不同?

如题所述

1)墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:保温层附着的基层及其表面处理、保温板粘结或固定、锚固件、增强网铺设、墙体热桥部位处理、预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点、现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面、被封闭的保温材料厚度、保温隔热砌块填充墙体等。
  2)幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定、幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充、构造缝、结构缝、隔汽层、热桥部位、断热节点、单元式幕墙板块间的接缝构造、冷凝水收集和排放构造、幕墙的通风换气装置等。
  3)建筑外门窗工程施工中,应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收,并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。
  4)屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:基层、保温层的敷设方式、厚度、板材缝隙填充质量、屋面热桥部位、隔汽层等。
  5)地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:基层、被封闭的保温材料厚度、保温材料粘结、隔断热桥部位等。
  6)采暖系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容(被封闭的采暖保温管道及附件等)进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。
  7)通风与空调系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。通常主要隐蔽部位检查内容有:地沟和吊顶内部的管道、配件安装及绝热、绝热层附着的基层及其表面处理、绝热材料粘结或固定、绝热板材的板缝及构造节点、热桥部位处理等。
  8)空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和室外管网系统,应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。通常主要的隐蔽部位检查内容有:地沟和吊顶内部的管道安装及绝热、绝热层附着的基层及其表面处理、绝热材料粘结或固定、绝热板材的板缝及构造节点、热桥部位处理等。A B C D共四册,你主要是看你属于哪个里面的,
一、工程管理文件(A类)
1、工程概况表(表A1)
2、施工现场质量管理检查记录(表A2)
3、工程开工报告(表A3)
4、工程竣工报告(表A4)
5、工程停工报告(表A5)
6、工程复工报告(表A6)
7、施工进度计划分析(表A7)
8、项目大事记(表A8)
9、施工日志(表A9)
10、不合格项处置记录(表A10)
11、建设工程质量事故调(勘)查记录(表A11-1)
12、建设工程质量事故报告书(表A11-2)

二、工程技术文件(B类)
1、工程技术文件报审表(表B1)
2、技术交底记录(表B2)
3、图纸会审记录(表B3-1)
4、设计交底记录(表B3-2)
5、设计变更、洽商记录(表B3-3)

三、工程测量记录(C类)
1、工程定位测量记录(表C1)
2、地基验槽记录(表C2)
3、楼层放线记录(表C3)
4、沉降观测记录(表C4)
5、建筑物垂直度、标高测量记录(表C5)

四、工程施工记录(D类)
1、通用记录
2、专用施工记录
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-17
隐蔽工程检验记录是施工单位在施工工程中自己先记录的,隐蔽工程验收记录是监理单位或业主单位验收签字的,隐蔽验收记录有些是需要隐蔽检验记录才给验收签字的本回答被提问者采纳