380v20千瓦350米长25铝线用多大开关
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-10-08
350米长25铝线,线太长了,50A即可
再看看别人怎么说的。
第2个回答 2020-02-02
20kw的负载,50A空开就够用的了。
不过你的线选的有点大,可能连接空开的时候,不好压头。
要是根据你的线径,可以选择100A的空开。
第3个回答 2019-10-01
距离电源过远的话,线适当放大也是可以的,因为电流才28A多点
相似回答
20千瓦用多大
的电线,用大的空气
开关
答:
20千瓦用
10平方的铜电线,50A的空气
开关
。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732x0.38x0.75)=40A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.75 )。查相对应
的空开
容量,工业上常见的型号有:20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。因此...
请问现在要做个负荷
20千瓦
带动力电的配电箱,要
多大
的线?
开关
应该用多少...
答:
20kW,三相电差不多是40A电流,
开关
选63A,10mm ²线;用单相电91A,开关选125A,25mm²线
380v 20千瓦
的电机需要
多大
的电线。
答:
1、20个
千瓦
,用
380V的
电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度 20000/(380*1.732*0.75)=40.5安 建议导线铜芯截面积10平方毫米 2、20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度 20000/(380*0.75)=70安 建议导线铜芯截面积16平方...
三相
380
伏,
20千瓦
电机,供电距离500米,需要多少平方的铝电缆,具体如何计 ...
答:
1三相
380
伏,
20千瓦
电机功率因数按0.85计,电流是35.7安。2如果允许线路降压20伏,线路电阻是。20/35.7=0.56 欧。3,2.83X5/0.56=
25
.37平方毫米,你可以用25-35平方毫米的
铝线
。
20千瓦
需要多少平方
铝线
安装?
答:
20千瓦
是40安(
380V
)可以用
25
平方的铝芯导线,若是220V的电压20千瓦电流是72以上,那么就的用35平方;的