推荐答案 推荐于2018-04-18
有区别呀,电机电路是电机里面匝间短路会引起电流过大,电机过热是表示长时间过负荷电机会产生一定的热量,他的热量在电机壳上散热散不出去,导致过载,过热,时间长会烧毁电机!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QQGRG8LFc.html
相似回答
电动机有
哪些
保护
方式?
答:
1、
短路保护
当
电动机
绕组的绝缘、导线的绝缘损坏时,或电气线路发生故障时,例如正转接触器的主触点未断开而反转接触器的主触点闭合都会产生短路现象。此时,电路中会产生很大
的短路
电流,它将导致产生过大的热量,使电动机、电器和导线的绝缘损坏。2、
过电流保护
由于不正确的起动和过大的负载转矩以及...
短路保护
、
过电流保护
及热继电器
保护有何区别
?各自常用
的
保护元件是什...
答:
三者动作时间有不同
,现在短路保护、过电流保护一般都使用空气开关实现,热继电器保护就是用热继保护
电动机中的短路保护
、
过电流保护和长期
过电流
保护的区别
答:
电动机保护
主要有两大类:采用
电流
检测型的有热继电器,带有热—磁脱扣的电动机保护用断路器,电于式和固态继电器,带电子式脱扣的电动机保护用断路器以及软起动器;直接检测电动机绕组温度的温度检测型有双金属片温度继电器、
热保护
器、检测线圈和热教电阻温度继电器等,但由于需直接埋入电机绕组,价格较贵、维修困难等原因...
短路保护和过载保护有区别
吗
答:
短路保护和过载保护的区别:1.短路故障的故障电流较大,短路保护的设置电流动作值都接近导线承载较大点
,过载保护是对电动机而言,是设在电机控制回路上,一般都采用热继电器,规范规定整定值是电机额定值的0.95~1.05倍。2.短路保护是指电路的绝缘已经被破坏了而作出的保护,过载保护则是在电路绝缘完好...
过载保护与短路保护区别
在哪里?
答:
区别如下:1、保护对象不同
短路保护
:保护电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误等发生的电路故障。因为短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。
过载保护
:保证
电动机
运行电流超过其额定电流但小于1.5倍额定电流的运行状态,使此运行状态在
过电流
运行状态范围内。2、保护...