第3个回答 2013-09-19
产品规格及技术参数
型 号 芯数 额定电压kV
0.6/1 1.8/3 3.6/6 6/6 、6/10 8.7/10、8.7/15 18/20~26/35
标称截面 mm2
WDZ-YJE
WDZ-YJLE 单芯 2.5~630 10~630 25~630 25~630 25~630 50~630
WDZ-YJE32
WDZ-YJLE32 10~630 10~630 25~630 25~630 25~630 50~630
WDZ-YJE
WDZ-YLJE 多芯 2.5~400 10~400 25~400 25~400 25~400 25~400
WDZ-YJE22
WDZ-YJLE22 2.5~400 10~400 25~400 25~400 25~400 25~400
WDZ-YJE32
WDZ-YJLE32 2.5~400 10~400 25~400 25~400 25~400 25~400
阻燃特性
本产品通过GB/T18380.3-2001成束燃烧试验。
使用特性
额定电压(Uo/U)0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV、6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、18/20kV、21/35kV、26/35kV。
电缆在正常使用时,导体长期允许工作温度不超过90℃;短路时(最大短路时持续时间5S)导体最高温度不超过250℃。
电缆敷设时环境温度不得低于-10℃电力电缆和控制电缆有什么区别
电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
(一)控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。
(二)控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706
(三)控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
(四)控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
由于以上大家讲到的原因,电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面一般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。从电缆芯数上讲,电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了。
在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。
⒈电线电缆型号的选择
选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如:
根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
⒉电线电缆规格的选择
确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。电线电缆的表示方法:
电线电缆的表示方法
电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。
1、型号的含义
电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:
有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。
下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下:
1)类别、用途代号
A-安装线 B-绝缘线 C-船用电缆
K-控制电缆 N-农用电缆 R-软线
U-矿用电缆 Y-移动电缆 JK-绝缘架空电缆
M-煤矿用
ZR-阻燃型 NH-耐火型 ZA-A级阻燃
ZB-B级阻燃 ZC-C级阻燃 WD-低烟无卤型
2)导体代号
T—铜导线 (略) L-铝芯
3)绝缘层代号
V—PVC塑料 YJ—XLPE绝缘
X—橡皮 Y—聚乙烯料
F—聚四氟乙烯
4)护层代号
V-PVC套 Y-聚乙烯料
N-尼龙护套 P-铜丝编织屏蔽 P2-铜带屏蔽
L-棉纱编织涂蜡克 Q-铅包
5)特征代号
B-扁平型 R-柔软
C-重型 Q-轻型
G-高压 H-电焊机用
S-双绞型
6)铠装层代号
2—双钢带 3—细圆钢丝
4—粗圆钢丝
7)外护层代号
1—纤维层 2—PVC套
3—PE套
2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例
VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
BV—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆
RV—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆
BVV—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆
RVV—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线
中国电线电缆行业超导电线电缆产业化进程有望加快电线电缆的试用规格是怎么计算的?电线电缆的计算有专门的手册。不过大部分电工都是根据口诀来算的
18kw电机 电流大概是36A 如果使用铝导线的话保险一点的话 就是10平方 铜导线就是6平方 遇到高温或者穿管的话 另外有计算方法。
下面是口诀:
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
一般电缆是依据线上的电流大小来确定型号的
比如18KW
18000/380.=47A(这里还要看你是几相。电流是要峰值电流的)
然后根据电工手册再查就知道线缆要多粗了。
25A--4MM2,
32A--6MM2,
40A,50A--10MM2,
63A--16MM2,
80A--25MM2
100A--35MM2,
125A--50MM2,
160A--70MM2,
200A--95MM2,
225A--120MM2
250A--150MM2,
300A--185MM2,
350A--240MM2,
400A--300MM2