这么理解对吗:L1、L2、L3、N、PE这5条线连接电源和配电箱,L1、L2、L3这3相要按照顺序;然后L1、2、3分别和N(或者加上PE共3条)一起出线各自对应不同的回路W1、W2、W3,回路可以交换。每个相序(L1,N或者L1,N,PE)可以各自连接多个回路。
某个相序对应的回路比较少可以吗?比如W1回路对应C相;W2回路对应B相,但是没有回路对应A相
1、三相是否平衡,是设计单位在设计时就应该考虑的事情。
2、配电箱生产时,就会按设计图纸中要求相序进行分配。
3、三相平衡,一般是从变压器的出线端就开始考虑的,考虑是一个比较大范围的平衡。
个别的配电箱固然也要平衡,但一般不影响大局,可以允许1个配电箱内的部分回路没有负荷。
但是,负荷比较大的配电箱要着重考虑三相平衡的问题。