为什么零线经过了漏电开关,使用地线用作零线不跳闸?是三相五线,从低压房到用电电井的,用电电井这边经过一个总漏电开关是三相四线制的,又经过了一个三相漏电开关再经一个四p空气开关而一个单极开关才到负载,为什么地线做为零线用而且不跳闸呢?这是什么意思呢?照理论来说是不行的啊?这是因为漏电开关,还是因为线是专线从低压房过来的呢?还是因为负载离总漏电开关间,零线不经过漏电开关数已达上限?还有这是跟低压电房端的接地系统有关吗?
有然后吗?
单极开关只控制相线,零线端是共用的,这是没错的,但是为什么,之前总漏电开关有经零线,照常理来说,最简单的原理来说:相线接了负载的正极,而地线接了负载的负极,它不就形成漏电了吗?电不就流入大地了吗?那为什么漏电保护没跳闸呢?大师?请您回答。
220v照明
追答仔细查线,TN-S系统中,漏保的泄漏电流值极小,几十毫安就会动作跳闸,,只可能是开关或接线的问题,有些地方是采用的接零接地,零地线共用,看样子好像是三相五线制,实际上零地线是联通的,在末端只接零不接地。另外还有一种情况,有些地方为了保证供电可靠性会把总开关的漏保给短接掉,只保护短路不保护漏电。不现场查看,只能大致推测一下,希望能有所帮助。