为什么零线经过了漏电开关,负载零线接地线能用也不跳闸?为什么?

为什么零线经过了漏电开关,使用地线用作零线不跳闸?是三相五线,从低压房到用电电井的,用电电井这边经过一个总漏电开关是三相四线制的,又经过了一个三相漏电开关再经一个四p空气开关而一个单极开关才到负载,为什么地线做为零线用而且不跳闸呢?这是什么意思呢?照理论来说是不行的啊?这是因为漏电开关,还是因为线是专线从低压房过来的呢?还是因为负载离总漏电开关间,零线不经过漏电开关数已达上限?还有这是跟低压电房端的接地系统有关吗?

这完全是有可能的,这跟你地线的大小和长短有直接的关系,因为你只是用了一个220V的照明。因为回路本来就是接地的,但是通常的回路也就是零线都是通过变压器的线圈才接入地下的,你有没有观察过任何变压器输入端都是只有相线而没有零线的。可能你的地线的大小和长短正好构成了一个满足于一个照明灯的回路的线圈,所以灯是完全可以亮的。但是这样的话耗电量会比较大。如果你不止是用一个灯,再用些比较用电量大点的或者单相电动机之类的话可能就会跳闸的,如果还不会跳闸那就有可能是地线和零线搞混了。追问

有然后吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
有以下原因:
1、地线未从配电箱引出或断路。
2、零线断路。
3、所使用开关为普通断路器而不是漏电保护器。
第2个回答  2013-06-16
所为的三相五线中,零线和地线就是一个过了漏电开关,一个没有过漏电开关,在所有电气设备都没有故障的情况下,零线地线是没什么区别的!“又经过了一个三相漏电开关再经一个四p空气开关而一个单极开关才到负载,为什么地线做为零线用而且不跳闸呢?”你的意思是单极开关过负载后是接地是吧,那因该是你看错了,配电箱上有很多都是零线和电线放在一个地方,只不过零线是用一个绝缘柱子绝缘了,如果你接触电工这行不多的话,你可能会难看出来追问

单极开关只控制相线,零线端是共用的,这是没错的,但是为什么,之前总漏电开关有经零线,照常理来说,最简单的原理来说:相线接了负载的正极,而地线接了负载的负极,它不就形成漏电了吗?电不就流入大地了吗?那为什么漏电保护没跳闸呢?大师?请您回答。

第3个回答  2013-06-16
如果是三相电机,三相均衡零序电流为零开关也不会跳。另外试试开关坏没坏追问

220v照明

追答

仔细查线,TN-S系统中,漏保的泄漏电流值极小,几十毫安就会动作跳闸,,只可能是开关或接线的问题,有些地方是采用的接零接地,零地线共用,看样子好像是三相五线制,实际上零地线是联通的,在末端只接零不接地。另外还有一种情况,有些地方为了保证供电可靠性会把总开关的漏保给短接掉,只保护短路不保护漏电。不现场查看,只能大致推测一下,希望能有所帮助。