馈线自动化的实施可采取哪些实现模式?

如题所述

‍‍

馈线自动化的实施可采取以下实现模式:就地型。不需要配电主站或配电子站控制,在配电网发生故障时,通过终端相互通信、保护配合或时序配合,隔离故障区域,恢复非故障区域供电,并上报处理过程及结果。就地型馈线自动化包括重合器方式、智能分布式等。集中型。借助通信手段,通过配电终端和配电主站/子站的配合,在发生故障时判断故障区域,并通过遥控或人工隔离故障区域,恢复非故障区域供电。集中型馈线自动化包括半自动和全自动两种方式。

‍‍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-20
‍‍‍‍

集中控制式;集中控制式的故障处理方案是基于主站、通信系统、终;行完好的情况下的一种方案,它是由主站通过通信系统;优点:非故障区域的转供有着更大的优势,准确率高,;案例:;假设F2处发生永久性故障,则;变电站1处断路器CB1因检测到故障电流而分闸,重;隔离:子站或配电监控中间单元发出命令让FTU1与;2.就地自动控制2.1负荷开关(分段器);主要依靠自具集中控制式集中控制式的故障处理方案是基于主站、通信系统、终端设备均已建成并运行完好的情况下的一种方案,它是由主站通过通信系统来收集所有终端设备的信息,并通过网络拓扑分析,确定故障位置,最后下发命令遥控各开关,实现故障区域的隔离和恢复非故障区域的供电。优点:非故障区域的转供有着更大的优势,准确率高,负荷调配合理。缺点:终端数量众多易拥堵,任一环节出错即失败。

‍‍‍‍
第2个回答  2018-01-20

馈线自动化是指变电站出线到用户用电设备之间的馈电线路自动化,其内容可以归纳为两大方面:一是正常情况下的用户检测、资料测量和运行优化;二是事故状态下的故障检测、故障隔离、转移和恢复供电控制。系统运行方式以闭环运行为主,兼顾开环运行方式。闭环运行发生故障时,装置将在5个周波内作出判断,为了确保对侧和邻侧故障状态的准确也需要一个时限,因此当发生故障到命令发出的时间约为0.15-0.2秒。单相接地故障、相间短路故障、三相短路故障均可按照上述方案解决。

开环运行发生故障时,从故障发生到故障隔离约为0.5秒,健康段的恢复供电约在5秒内。闭环和开环运行由主站系统根据系统一次侧接线方式和开关状态自行判别。当某开关状态变化时,变位信息上送,主站系统判别该环此时的运行状态。如果运行方式变化,则通知环上所有FTU修改其保护动作判据。上述方案均基于小电阻接地系统。不接地系统中,当发生单相接地故障时,先通过小电流接地选线装置判别故障线路,再由配电自动化软件通过成组顺序控制操作线路开关甄别故障段,断开相应断路器,并恢复非故障段负荷的供电。其它故障形式的判别与小电阻接地系统相似。配电自动化终端装置(FTU)配电网监控远方终端(FTU)负责对控制对象实时位置信号和测量值的接受以及对控制对象进行遥控。对不同的控制对象,如配电站、开闭所、杆变、杆刀和大容量的高压用户等,需选用适当的FTU。

相似回答