我有一台多级水泵电机是315KW的,电缆时矿用橡套电缆,70平方毫米的,电机启动电流是额定电流的3.2倍,我想知道70平方毫米的电缆瞬间最大能承受多大电流,我想把电机换成450KW的,1140V,电流在260左右,按照额定电流4-7倍的话在1000多个电流,瞬间承受1000多个电流,这样70平方毫米的电缆能承受了吗?70平方毫米的电缆瞬间最大能承受多少,不知道看到问题的你明白了没有?
70平方毫米的电缆能耐175A的电流。
1、当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安。
2、当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安。
3、当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。
在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),减少导线内的电能损耗。
影响电缆载流量的外部因素:
1、合理排列,加大线缆间距
多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。
比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。
2、敷设于散热良好地段,填充导热介质
计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。
环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2.5mm2BLV铝芯线(限温65℃),环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
我是两根70平方毫米的电缆并联的,能正常使用吗?
追答两根并联可以正常使用。
本回答被提问者和网友采纳