电压互感器的饱和程度与二次负荷有关么?

如题所述

互感器是否饱和,取决于互感器的磁通。电压互感器的磁通取决于一次电压和频率的比值,几乎不受二次负荷的影响。
电流互感器的磁通同样是取决于一次电压和频率的比例。而一次电压与二次负荷有关,二次负荷阻抗越大,二次电压越高,一次电压也越高,因此,电流互感器的磁通与二次负荷基本成正比。如果二次开路,很小的一次电流都可导致电流互感器饱和!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-22
电压互感器一般不会饱和,除非有长时间的过电压或者谐振。雷电过电压时间短,不会太影响电压互感器。饱和时,二次电压大约就指示100多伏,其实与电流互感器饱和意义相当。二次电流肯定会大,二次侧保险一般熔断。这样可以保护电压互感器不被烧坏,如果二次保险有问题,或者二次设备产生过电压频繁或过大也会造成饱和
第2个回答  2016-01-06
1、成正比关系。变压互感器就是一台变压器,有额定容量,如果二次负荷超过其容量,误差就会变大。电流互感器的磁通取决于一次电压和频率的比例。而一次电压与二次负荷有关,二次负荷阻抗越大,二次电压越高,一次电压也越高,因此,电流互感器的磁通与二次负荷基本成正比。如果二次开路,很小的一次电流都可导致电流互感器饱和。
2、电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。