55问答网
所有问题
当三相电缺一相电时交流接触器如何动作
这是一个LED显示屏的控制箱,如果相线缺一相,交流接触器如何动作?LED显示屏会发生什么现象?
如果缺一相零线,又会如何?求解,急等?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-21
如果缺了控制交流接触器的一相,那交流接触器就会没电释放,不能吸合。如果缺的那相电不是控制交流接触器的,那接触器正常工作;零线是只有一根的,图中电脑时控电路板和多功能控制卡(配套的开关电源)都是由220V供电的,没有零线或者和零线组成供电的那相线缺电就都不能工作了LED显示屏会不亮,没有控制电压接触器也会释放。由于电脑时控电路板和多功能控制卡是由不同相线供电的,所以由一相缺电不会产生同时两个失控。图中控制板输出给接触器的控制线看的不是很明白,不知道是输出什么电压控制接触器的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QQFLQ8eG8Q8e4ec4GF.html
其他回答
第1个回答 2014-09-26
三相四线工作中,三相缺一相,只要不是缺与接触器线圈的那一相,接触器是不会有任何动作的,只有指示灯会有显示,当缺了线圈相接的那一相,接触器会停止工作,如果缺了零线,指示灯会全部熄灭,如果接触器线圈是380V,接在两根相线上,接触器会一直工作,不会受影响,如果接触器是220V的,那么控制柜的指示灯和接触器都会停止工作,另外,如果你的负载是三相对称负载,并且在接触器的上级装有三相对称断路器,那么,在工作发生缺相时,断路器会跳闸
第2个回答 2014-09-26
附图所示的交流接触器线圈电压为220V的。
1》如果相线缺一相不是交流接触器线圈相线的,启动时交流接触器可靠吸合;若相线缺一相正是交流接触器线圈相线的,交流接触器不能吸合;LED显示屏均不能正常运行。
2》如果缺零线的,交流接触器不能吸合;LED显示屏不能运行。
本回答被网友采纳
相似回答
380
交流接触器缺一相电
还会吸合吗?
答:
可能吸合,也可能不吸合。比如如果你的
接触器
的线圈用的是单相电(即220V电),而单相的相线是A相,那么缺A相就不吸合,缺B相或C相就还能吸合;又比如你的接触器中的线圈用的是两相电(即380V电),而线圈接的是A相和B相,那么,缺A相或B相就不会吸合,缺C相就还能吸合。你需要明白单相电和...
三相
时段
交流接触器
缺相会启动吗?
答:
三相时段交流接触器,
在电源缺相的时候是有可能启动滴呀
!这里的关键就是看什么呢?关键是要看缺的那一相是不是,交流接触器启动线圈,空缺的那一相电源线呀!如果果真碰巧了,缺的那一相正好是交流接触器用不着的那相的话,如果此时此刻又恰好有人操作的话,交流接触器就自然而然地启动了呀!只要线...
三相电交流接触器缺一相电
,接触器能工作吗?
答:
三相电交流接触器缺一相电
,负载就缺相运行了。负载也不能正常工作了。缺一相时接触器另外两相电流就会很大。有过流保护或缺相保护的继电器就会
动作
报故障了。 更多追问追答 追问 是这样的,我用的交流接触器是三相380V的,我把线都接好了,其中V相电缺失,现在的情况是我一按控制按钮接触器吸合,但是一松手接...
三极
交流接触器
吸合过程中如果出现断线或者断相会断开吗?
答:
交流接触器如在进线端缺了一相,
它有可能断开一般三相接触器控制也是三百八它用二相如是控别相断会跳闸另一相缺是不会珧闸的
。如电机用电器等缺相接触器不会跳的。也让它跳闸就必须缺相保护控制接触器动作才行。
三相
三线
交流接触器缺一相
不跳闸咋回事
答:
三相
三线
交流接触器缺一相
不跳闸,是因为接触器没有缺相保护功能。接触器只是一个自动开关元件,可远距离控制负载。要想有缺相保护,可在电路中安装断相保护器。
大家正在搜
三相电一个交流接触器接法
三相电交流接触器接法
三相交流接触器怎么接
三相四线交流接触器接线图
交流接触器动作时间
三相交流接触器实物图
三相电接触器接线图片
三相交流接触器原理图
380的交流接触器不动作
相关问题
380交流接触器缺一相电还会吸合吗?
三相电三线制接交流接触器,怎样接?没有零线能吸合?
请教交流接触器的问题,如果三相交流接触
三相电交流接触器坏了可以不使用吗
马达少相电可以转可是三相电交流接触器就会跳是什么原因?
我想要一张三相电交流接触器线接法的图片
三相电机交流接触器怎么接法
一个控制三相电的交流接触器,想作为控制单相电使用,应该如何联...