请问轻型井点、喷射井点和大口径井点 有什么区别啊

如题所述

轻型井点、喷射井点和大口径井点区别如下:

1、布置及设计原理不同

轻型井点是人工降低地下水位的一种方法,它是沿基坑四周或一侧将直径较细的井管沉入深于基底的含水层内,井管上部与总管连接,通过总管利用抽水设备将地下水从井管内不断抽出,使原有地下水位降低到基底以下。轻型井点又叫真空井点。

喷射井点降水也是真空降水,是在井点管内部装设特制的喷射器,用高压水泵或空气压缩机通过井点管中的内管向喷射器输入高压水(喷水井点)或压缩空气(喷气井点)形成水汽射流,将地下水经井点外管与内管之间的缝隙抽出排走的降水。

采用非完整稳定流单井和群井抽水试验方法。试验结束后抽水试验井及观测井均可作为工程使用井。

2、施工工艺

(1)轻型井点对于铁路桥涵的基础在地下水丰富地段,一般采用单排环型布置,利用单排井点降水,降水深度不宜超过5m。

首先进行基坑处原地面标高的测量,根据地面标高及基底设计标高确定基坑开挖深度,计算开挖坡率及开挖尺寸,依据开挖尺寸,在距离基坑边缘约1.0m处,布置井点吸水管位置。

(2)喷射井点。按照工作原理,喷射井点设备可以以喷射泵为中心,划分为供水系统与出水系统两部分。供水系统包括高压水泵、供水总管、井点外管、滤管和喷射泵。

井点布置时应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m,且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,布置在地下水上游一侧。

(3)大口径井点,抽水井的施工由专业钻井队伍负责,采用ZY - 250 反循环钻机自成泥浆护壁成井工艺,孔内注稀浆置换清孔。抽水井及观测井的成孔孔径均为600 mm,钻孔深度为41 m 左右。井管采用内径为325 mm,壁厚3 mm 卷焊钢管。

钻井过程采用泥浆护壁,过滤器采用80 ﹟滤网布包裹三层( 井管外围采用石英砂回填) ,过滤器长18 m 左右。下部1 m 为板管,作为沉淀管。抽水井采用反铲挖掘机吊装方式下放安装井管,管外全部采用石英砂反滤料回填,抽水井的围填滤料厚度为20 cm。成井后采用空压机洗井。

3、施工顺序

测量放线→挖井点沟槽→冲孔→下设吸水井点管→灌填粗砂滤料→铺设集水管→连接集水管与井点管→安装抽水设备→试抽→正式抽水→基础施工→撤离井管。

当基坑开挖所需降水深度超过6m时,一级的轻型井点就难以收到预期的降水效果,这时如果场地许可,可以采用二级甚至多级轻型井点以增加降水深度,达到设计要求。

深(大口径)井点布置主要施工流程: 深井点钻孔→深井点安装→井外排水系统布置。

参考资料来源:百度百科——轻型井点

参考资料来源:百度百科——喷射井点

参考资料来源:百度百科——深井点

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
轻型井点:轻型井点是沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管(直径38--51MM,长5--7M的钢管)至蓄水层内,利用抽水设备将地下水从井点管内不停抽出,使原有地下水降至坑底以下。在施工过程中要不断的抽水,直至施工完毕。喷射井点:当基坑较深而地下水位又较高时,采用轻型井点要采用多级井点,这样,会增加基坑挖土两、延长工期并增加设备数量,显然不经济的。因此,当降水深度超过8m时,宜采用喷射井点,降水深度可达8--20m。喷射井点的设备,主要由喷射井管、高压水泵和管路系统组成。电渗井点:对于渗透系数很小的土(K小于0.1m/d),因土粒间微小空隙的毛细血管作用,可以采用的方法。天了,太难打字了,下班了,。下午继续打!接到上边的:电渗井点是井点管作阴极,在其内侧相应地插入钢筋或钢管做阳极,通入直流电后,在电场的作用下,使土中的水流加速向阴极渗透,流向井点管。这种方法耗电多,只在特殊情况下使用。管井井点:管井井点就是沿基坑每隔一定距离设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低水位。这在地下水量大的情况下比较适用。深井井点:当降水超过15m时,在管井井点采用一般的潜水泵和离心泵满足不了降水的要求,可加大管井深度,改采用深井泵即深井井点来解决。深井井点一般可降低水位30--40m,有的甚至可以达到100m以上。常见的深井泵有两种类型:电动机在地面上的深井泵及深井潜水泵(沉没式深井泵)。大口径井点和深井井点差不多,只是一个是加深度,一个是加大口径。本回答被提问者采纳