推荐答案 2013-06-05
3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,
其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水
带的连接;
4 冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;
5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火
栓的间距不应大于30.0m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50.0m;
6 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25.0m;
7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建
筑高度小于等于24.0m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何
部位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QQ8cc8eeQ.html
其他回答
第1个回答 2013-06-06
参考《GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范》,首先确定场所的危险等级,您是塑料的仓库,且面积较大,可燃物多,属于严重危险级。如果发生火灾是固体可燃物,属于A类火灾。灭火器可用水,二氧化碳,干粉,卤代烷等类型灭火器。A类火灾场所重大危险源的距离应该是15.3M。建议每隔15米放置两具2kg干粉灭火器。消火栓的话可以减少30%。
相似回答
一个
3000平米的
仓库该如何配备消防设施(消防栓和灭火器)?是否有相关的
...
答:
\x0d\x0a8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:\x0d\x0a2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积...
灭火器配备
标准
国家
规范
答:
1、消防设施、设备的设置应符合国家相关法律、法规的要求
。2、未设有消防栓的项目部,室内灭火器的设置要求:每50平方米配备4kg的干粉灭火器不少于1具;每个项目的生产场所配备灭火器不少于10具。办公室、宿舍、小型仓库等按每两个房间配备4kg干粉灭火器不少于1具;每个办公生活区配备灭火器不少于4具。3...
厂房多少平米放
一个灭火器
,多少平米放
一个消防栓?
答:
《建筑设计防火规范》8.3.1除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内
消火栓
:建筑占地面积大于300m2的厂房
(仓库)
, 所以不用布置室内消火栓系统。8.5.1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统。每座占地面积大于1000m2的...
消防栓
多少
平方
设置
一个
答:
法律分析:一般设不设室内消火栓主要和建筑的层数以及体积有关,一般是5层以上10000立方米体积以上设
消防栓
。另外根据空间使用功能的不同也有详细要求。如果是住宅工程的话,每500
平方米
设
一个消火栓
。如果是厂房的话800平米设一个消火栓,还要在40~50平米范围内放
灭火器
。法律依据:《中华人民共和
国消防
法...
消防栓
多大面积配
一个
答:
一个3000平米的仓库该如何配备消防设施(消防栓和灭火器)?...
一个3000平米的仓库该如何配备消防设施(消防栓和灭火器)?...
一个3000平米的仓库该如何配备消防设施?
每个消防栓内放几个灭火器是否有规定
国家规定多少平方一个消防栓
请问一下一个700平方米的仓库灭火器应如何配置,急急急。。。...
厂房多少平米放一个灭火器,多少平米放一个消防栓?
消防器材的配置和放置有什么要求?