各位师傅您好;有几个问题问一下
1。单相220V交流电正半波是火线为正,零线为负,流向是火线经负载留到零线,在负半波的时候零线为正,火线为负,流向是零线经负载流到火线,可为什么火线用电笔验发光,而零线用电笔验却不发光呢?
2.我单位上有一台控制变压器380V(两根火线)变220V的变压器,为什么二次绕组(副边)输出220V,用电笔验也是一个发光,一个不发光呢?
谢谢!
师傅你好:首先非常感谢你的回答,谢谢
第一个问题,我麻烦在问一下,如果把配电所的零线与大地分离开,在用电笔去测量火线和零线是不是都带电,用万用表电压档测量,是不是就是220V电压,是不是?
第二个问题,变压器二次绕组的0V端子如果不接地,在变压器二次绕组上用电笔量他两根线都是带点的是不是?
谢谢你师傅,给您添麻烦了!
第一位问题,中性点不接地,由于配电所三相负荷是平衡的,所以三相电压的向量和为零,因此中性点的电位为0,中性点对地电压为0;当三相负荷不平衡时,三相电压的向量和不为零,此时中性点对地会有电压存在,这叫做中性点偏移,对变压器的绝缘不利。
第二个问题,变压器二次绕组的0V端子如果不接地,在变压器二次绕组上用电笔量他两根线都是会亮的,通过线路对地电容形成回路,如果线路不长、对地电容电流不大是不会触电的。
师傅,谢谢你对我的帮助,我在麻烦请教一下,单相220V交流电正半波是火线为正,零线为负,流向是火线经负载留到零线,在负半波的时候零线为正,火线为负,流向是零线经负载流到火线,也就是说如果零线没有接在大地上零线其实也是带电的,对不对?
追答是的,亲!