厕所透气管问题

很多房子的都有一个厕所透气管直通楼顶,请问这个透气管可以和楼顶的排水管接一起吗?是不是透气管一定要高出楼顶,如果要高出楼顶,那排水管则起不到作用了
因为房子已经是做好的,主要是不想楼顶开洞,正好楼顶排水管在厕所,所想能不能接上去,排水排气一起用,因为排水管是平楼顶的,所以不知道行不行!此厕所是4楼的,4层的楼房

一、根据规范要求,厕所排水通气管不得与风道或烟道相连,且应符合下列规定:
1、通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度;
2、在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、无窗一侧;
3、在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置;
屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
二、楼顶不高出屋面的地漏是雨水管道,雨水管道不得与生活污水管道相连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-04
厕所透气管是专用的,下通化粪池,上通楼顶,主要作用是减除化粪池发酵膨胀导致的压力,和让厕所排污有一定负压而顺畅。因为是专用的,不宜与其它管道连接,避免家居产生一些一时想不透的琐事。正常情况下厕所透气管约高出楼顶1.5米至2米。追问

如果要透出楼顶会很麻烦,已经房子已经是做好的。主要是不想楼顶开洞,正好楼顶排水管在厕所,所以就想能不能接上去,当排水排气一起用,因为排水管是平楼顶的,所以不知道行不行!

追答

排水是向下的,排气是向上的,最好不要共用。排气管不一定通楼面上,也可以在外墙上。

追问

虽然排水向下,排气向上,我感觉好像没有冲突啊,因为排水不会有满水的状态,而且排水管只是从楼顶一直到一楼的沟渠。此厕所在4楼,最高那层。通外墙?那要是平着外墙?还是突出外墙多少?还是再往上弯曲?

第2个回答  2013-06-04
你是说的厕所排水管道上的透气帽吗?如果是的话你的排水立管透气帽应该在屋面上高出900mm以上。要是厕所里通风道只要是通风用的。
相似回答