电气设备停电后,里面会残余有电,对测量绝缘电阻有影响,不知道该怎么放掉啊?谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-14
你在测量其绝缘电阻时需找到其接点或者说接线端子,直接找根铜芯线一头触接线端子,一头对设备外壳,就可以放掉残余电。要注意设备外壳的油漆,不要触在油漆上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QQ4IeeGQ4.html
其他回答
第1个回答 2013-05-13
电气设备停电后,里面会残余有电,对测量绝缘电阻有影响,一般情况下可以利用接地线,对地放电就可以将残余电荷放掉啊!
第2个回答 2013-05-14
用一根导电线缆,一头接接地线,一头放在你要测绝缘电阻的带电体上放电。
接地电阻阻值不能太大,因为设备残余电本身就是弱电,不会产生冲击电流。本回答被提问者采纳
相似回答
简述
绝缘电阻
表的使用步骤。
答:
8、当被测物体为电容性负载时,绝缘电阻表测得读数之后,
不宜立即停止手柄的转动,而应该一般逐渐降速,另一边去掉线路端的接线
,以避免绝缘电阻表手柄立即停止转动后,因电容性负载放电而损坏绝缘电阻表。另外,电容性负载在测量之前,应放掉剩余电荷,达到不带电操作。9、测试电气设备的绝缘电阻时,应记...
使用兆欧表测试低压
设备绝缘电阻
时,应注意那些问题?
答:
2)设备在测量前后,都必须分别对地放电;3)被
测设备
应派人看守,防止外人接近;4)穿过同一管路中的多根绝缘线,不应有带电运行的线路;5)在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回线路与另一线路有平行段)
测量绝缘
时,必须将另一回线路同时
停电后
方可进行。
电缆
绝缘电阻测量
步骤是什么
啊?
答:
2)根据被
测设备
的电压等级选择合适的
绝缘电阻
测试仪。3)测量时使用的导线应为绝缘导线,并确保其端部有绝缘套。4)摇表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,防止因线间绝缘不良造成误差。5)测量前,
怎么停电后,
进行
绝缘
子零值测试?
答:
虽然在线路设计时都留有裕量,
但如果不及时将已击穿的瓷瓶更换掉
,再有一个坏了,就不得了了,就可能会发生导线电压击穿所有好的瓷瓶(剩余瓷瓶)而导致单相接地的情况,影响正常供电。为防止出现上面的情况,就要定期测量,将坏瓷瓶找出来;但为保证供电的连续可靠性,又不能停电测试,就发明了带电...
停电后,
使用摇表
测量
电线
绝缘
时(接地和两相间)需要断开电缆后面的所有...