国家对于民用住宅高层入户门使用防火门有没有什么强制性规范要求?

如题,我家小区楼层总共32层,两梯三户,我发现入户门上有猫眼,明显不是防火门,请问国家对于民用住宅高层入户门使用防火门有没有什么强制性规范要求?

字画要挂在引人注目的地方,如墙面开阔处、迎门的主墙面、茶几、沙发、写字台以及床头上方的墙壁、床边等外,为方便客人欣赏,高度应该以字画的中心,在人直立平行线偏高一点的位置,一般距地面两米左右最好,不要过高也不过要过低,更不要高低参差交错。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-14

《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.3要求:高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门(耐火时间54分钟)。

《高层民用建筑设计防火规范》6.1.1.2条规定:十八层及以下的单元式高层住宅,如果只设一个安全出口,则户门为甲级防火门(耐火时间72分钟)。

据公安部消防产品合格评定中心说明,目前市场上没有防火防盗门。现在销售安装的防火防盗门均不具备国家认可,应属非法产品。

扩展资料:

在进行总平面设计时,应根据城市规划,合理确定高层建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等。

高层建筑不宜布置在火灾危险性为甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐以及可燃材料堆场附近。

注:厂房、库房的火灾危险性分类和甲、乙、丙类液体的划分,应按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。

 燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内。

当上述设备受条件限制需与高层建筑贴邻布置时,应设置在耐火等级不低于二级的建筑内,并应采用防火墙与高层建筑隔开,且不应贴邻人员密集场所

参考资料来源 :百度百科-高层民用建筑设计防火规范

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-31

国家对于民用住宅高层入户门使用防火门有强制性规范要求,这个具体的要按照《高层民用建筑设计防火规范来执行。

一、具体要求:

    了解,国家从未规定入户门应该是防盗门,防盗是出于住户的安全需要吧。

二、高层住宅设计要点:

    悬挑部位应采取降低结构自重的措施。

    内力和位移计算中,悬挑部位的楼层宜考虑楼板平面内的变形。

    7度或8度抗震设计时,悬挑结构应考虑在预估的罕遇地震作用下,悬挑结构关键构件的承载力应符合不屈服的要求竖向地震的影响。

    抗震设计时,悬挑结构的关键构件以及与之相邻的主体结构关键构件的抗震等级宜提高一级。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-05-13
1、有的,这个具体的要按照《高层民用建筑设计防火规范来执行
2、具体的条文见第6章,安全疏散。
3、象你说的这种情况,户门一般是要设甲级防火门的。追问

追问两个问题,第一,是否只有十八层以下要求甲级防火门;第二,门上有猫眼是否就一定不是防火门?

追答

1、并非只有十八层以下才要求甲级防火门,很多十八层以上的,只有一个楼梯的单元式住宅,就得设甲级防火门了。
2、有猫眼也未必就不是防火门了,要看猫眼的安装是否符合防火门的要求吧。

本回答被提问者采纳
第4个回答  推荐于2017-11-28
首先跟你明确一点,有猫眼的未必不是防火门,现在很多入户防火门都是有猫眼的,当然,这个猫眼石防火的,直径1厘米左右,跟普通猫眼比明显小很多。第二点,如果你们的这个户型刚好在和其他两户不在一个防火分区,那么在进入你们家的入户门之前是要有一个防火门的,如果有防火门,那么你们家的入户门就肯定不是防火门,其他两户才是防火门。这个要根据图纸来确认。从你所在的层数来说,你们家的入户门一定是防火门,你要确认是不是防火门从两点来确认。第一,外观,就我上面说的,从猫眼来简单判定(和其他两户做对比),第二,防火门具有流向,门上面会张贴铭牌,,合格证,CCC,消防的红色电子身份标识。缺一不可。从电子标上面的二维码是可以直接用微信扫一扫查到这个门的信息。比如用在了xx省xx市xx小区XX栋X单元。这个信息是公开的。还有其他不明白的欢迎追问。本回答被网友采纳
相似回答