怎么用兆欧表判断电机的好坏和线圈通断,

我知道用摇表测但是不知道怎么测,怎么判断线圈的好坏

兆欧表测试电机绕组对机壳的绝缘电阻,将兆欧表的一个端子接在接线盒的绕组接线柱任何一个上,另一端接在机壳上,然后摇动手柄,观看指针,读出数值,通常在20兆欧左右。

这主要是检查电机绕组的绝缘是否合格,若没有发生过载烧坏绕组,就应该判断电机绕组是好的。测试时一点要注意必要因摇表的电压电着人。

扩展资料:

兆欧表的工作原理:

它的磁电式表头有两个互成一定角度的可动线圈,装在一个有缺口的圆柱铁芯外面,并与指针一起固定在一转轴上,构成表头的可动部分,被置于永久磁铁中,磁铁的磁极与铁芯之间的气隙是不均匀的。由于指针没有阻尼弹簧,在仪表不用时,指针可以停留在任何位置。

摇表由一个手摇发电机、表决和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,广泛用于煤矿安装和检修,适用于检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-16
兆欧表测试电机绕组对机壳的绝缘电阻。将兆欧表的一个端子接在接线盒的绕组接线柱任何一个上,另一端接在机壳上,然后摇动手柄,观看指针,读出数值,通常在20兆欧左右。这主要是检查电机绕组的绝缘是否合格,若没有发生过载烧坏绕组,就应该判断电机绕组是好的。测试时一点要注意必要因摇表的电压电着人本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-07-28
兆欧表通常是测量电机绕组间、绕组与外壳之间的绝缘电阻,对于绕组的短路不能准确测量。测量方法参考:http://wenku.baidu.com/view/673e3def551810a6f5248630.html
第3个回答  2013-07-27
看是什麽电机。
一般用兆欧表测量电机,主要测量线圈之间与外壳是否短路或漏电,如果线圈与外壳之间阻抗很小,那麼可能有短路或漏电本回答被网友采纳