1、测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障;
2、测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。;
3、测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端;
4、兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度;
5、摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电;
6、摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏
摇表的使用方法如下:
1.首先需要根据电机的额定工作电压选择合适额定电压的摇表。若被测电机额定工作电压是360V,则为了安全起见,需要选用500V的摇表。
2.选好电压后,将摇表放平,接着进行短路测试工作。将两只电笔进行短接,摇动手柄后读数为0则为正常摇表。
3.接着将两只电笔分开,再次摇动手柄,若此时读数为无穷大,则摇表正常。
4.测量时将电机的连接片去掉后,使外壳接地,三个绕组的底部接线端按照从左到右的顺序编号为U,V,W
5.测出三相输出端与外壳的绝缘电阻,E端接电机的外壳,L端接U,V,W的三个接线端。最后以120转/min的速度摇动手柄。若指针稳定在无穷大附近即表明电机绝缘良好。
6.最后是U,V,W三个端点的测量,两两测一次,若指针读数均为0.则说明此处绝缘良好。接线方法如下图:
扩展资料:
1.摇表,又名兆欧级电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表,兆欧表用于测量绝缘电阻既方便又可靠。
2.摇表由一个手摇发电机、表决和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,广泛用于煤矿安装和检修,是用于检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻。
参考资料来源:百度百科-摇表
摇表的使用方法:
1、测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。
2、测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。
3、测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端,测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接。
4、兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
5、摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。
准备工作
摇表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。
3、 测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源。对含有电感、电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电。非值班人员应办理相应的工作票方可工作。
本回答被网友采纳选择合适的摇表:如果被测电机额定工作电压是380伏,那么我们可以选择500V的摇表
--
摇表放平,做个短路测试,两支表笔短接,摇动手柄指针接近0就是好的
--
再把两支表笔分开,摇动手柄,指针接近无穷大就是好的
--
测量时最好把三相电机的连接片去掉,外壳接地,三个绕组的底部接线端我们编一下好,从左到右UVW。
--
第一步:测三相输出端与外壳的绝缘电阻,E接触电机外壳,L分别接触UVW三个接线端,以每分钟120转左右的速度摇动手柄,待指针稳定在无穷大附近时即为绝缘良好
--
第二步:测UVW三个接点之间的绝缘,两两测量一次,三组数据指针均为无穷大即为绝缘良好。
--
如果不拆连接片也可以测量,这是星形和角形接线的区别,星形时可以测UVW三个点和中性点之间的电阻,三组阻值相近即为良好,角形时UVW三个点两两测量,阻值相近即为良好。用万用表测量电阻值更精确,同时测一下对地电阻。
扩展资料:
摇表的注意事项:
(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
(2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。
(3)摇表线不能绞在一起,要分开。
(4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
(5)测量结束时,对于大电容设备要放电。
(6)要定期校验其准确度。
摇表的选用原则
(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。
(2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。
本回答被网友采纳