在消防联动中,是水流指示器动作启动喷淋水泵,还是压力开关动作后起动喷淋泵?有没有相关的规定?谢谢

如题所述

是压力开关启动喷淋泵的,压力开关只是监管信息反馈。

6.3 水流指示器
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火
分区、每个楼层均应设水流指示器。
6.3.2 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。
6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
6.4 压 力 开 关
6.4.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。
6.4.2 应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-30
湿式报警阀组上的压力开关启动喷淋泵,水流指示器启动稳压泵!
第2个回答  2013-08-06
最早 规范要求压力开关与水流指示器相与启动喷淋泵 现在规范要求压力开关动作启动喷淋泵
第3个回答  2013-08-06
水流指示器不直接启动消防泵,延时器上的压力开关要可以直接启动喷淋泵,具体规范在验收规范里有,你可以查一下。
第4个回答  2018-02-01
给你个准确的规定,湿式和干式系统,压力开关启动水泵,而且是直接的。其他的没有规定。