电压最低多少水泵正常使用

请问浇地用泵345V时使用水泵为什么几乎不出水 别人的泵都很正常

345V时水泵转速会大幅度降低,会影响出水,如果是临时接的就要看方向反没有。任意互换两根线就可以。水泵的空气排出没有。进水有没有堵塞。追问

水泵进水口没杂物 开始的时候出水正常过20分钟左右出水急剧减小 转不起来 回家试试又转的正常了(没放水里。空试)

追答

那你测一下,三相的电流,如果三相一样,且电流较大,那就是轴承有问题,或者叶轮卡住,如果电流变得较小,那就是叶轮堵塞,或者松了。如果三相电流不一样,相差较大,那就是电源或者电机线圈和相关接线有问题。线路太长也会引起电机转速会大幅度降低。应该能找到问题。

追问

我这边空气开关一直都是电流不平衡 经检查轴承没事 电流4.1A(空载) 叶轮无杂物 3kw电机接法Y 电缆有30米左右

追答

电流相差较小没有事,较大就有问题,那就要看是电源的问题,还是电机的问题。如果电源没有问题,有可能电机又软击穿现象,电缆是好大的。

电流相差较小没有事,较大就有问题,那就要看是电源的问题,还是电机的问题。如果电源没有问题,有可能电机又软击穿现象,电缆是好大的。

电流相差较小没有事,较大就有问题,那就要看是电源的问题,还是电机的问题。如果电源没有问题,有可能电机又软击穿现象,电缆是好大的。

追问

2.5平方

追答

那没有问题,有可能电机又软击穿现象

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-06
这个电压应该能够正常工作的,不是电压低的问题。
第2个回答  2013-08-06
欠电压一般在10%内正常
相似回答