关于电气成套配电柜的安装技术要求,正确的有(  )。

A.成套配电柜安装的垂直度允许偏差为1.5‰
B.柜门的接地线应不小于4mm2绝缘铜芯软导线
C.配电柜金属框架与基础型钢应采用电焊规定
D.馈电线路的线间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ
E.二次回路的线间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ

【答案】:A、B、D
2022教材P141 /2021教材P139
开关柜和配电柜安装技术要求:(1)配电柜安装的垂直度允许偏差为1.5‰,柜体相互间接缝不应大于2mm,成列柜面偏差不应大于5mm。(2)配电柜的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接,柜门和金属框架的接地应选用截面积不小于4mm2的绝缘铜芯软导线连接,并有接地标识。(3)低压成套配电柜线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于0.5MΩ,二次回路不应小于1MΩ。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答