消防电梯集水坑可否收集地面其他废水?

本人在做一个26层的住宅项目,负一层战时为人防,平时为自行出库,地下室面积约为500平方。因甲方坚持除了车库入口有个一米乘以一米的小集水坑(收集散落雨水),还有消防电梯2.0*1.5*1.5的集水坑(消防电梯集水坑设在消防电梯的旁边,即地下一层前室),其他均不设坑(说了各种理由,比如:别的楼都没做坑)。 现在疑问:1 自行车库就没有其他冲洗废水了吗?2 水暖井里如需要检修泄水,水可以排至消防电梯集水坑吗?3 如果条件允许,自动喷淋的泄水可以排至消防电梯集水坑吗?

这个应该在防护分区的有洗消污水池,这个可以代替的。这个平时检修派发给谁可以的,消防电梯集水坑具有自动排水的功能且是双电源的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-21
消防电梯集水坑 ,这个集水坑名字本身前面加了消防电梯意思就是专用 ,为了保证火灾时候能够正常使用
第2个回答  推荐于2017-10-23
消防电梯的井底排水设施不应他用,和其他废水共用会出现倒灌电梯井的危险。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-07-21
可以的。消防电梯接消防电但他的启动方式也是液位控制启停。平时启停对于水泵及管线也是有好处的,防止长时间不运行对水泵造成的危害。
第4个回答  2013-07-21
消防电梯集水坑接入其他的少量或是不常有的废水可以,收集自喷的排水就不合适了吧。自喷水量大,一般一个车库都要设两到三个集水坑。