天正5KV稳压器输出电压过高如何解决;谢!

更换新的电路版后全天低电压时正常输出210-230;但每天中午12点晚上6点后市电升高时输出电压跟着慢慢飙至250以上直至过压保护关机重开机听到里面发出低沉乌乌鸣叫声;打开机内的碳刷在高电压上卡着了手动推几下就回复正常;推到高低电压位上的也能调回到正常运行;是电机的变速齿损坏还是碳刷磨损了要换;电路版上金黄色的2个可调电容可以改变这个问题吗?

  如果输入电压电流超过稳压器规定的植,输出电压或电流过高,那就是稳压器烧坏了。

  稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器具备稳压恒压、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
  技术参数
  A.稳压器有一个输入电压适应范围。IEC标准为输入电压在额定值的±20范围内变化.超出范围即自动声光报警且不能使输出电压稳定在要求范围内.
  B.输出电压调整率,是输入电压的变化而引起输出量变化的效应﹐当负载为额定值时﹐将输入电压按源电压范围由额定值向上调到上限值和往下限值,测量输出电压的最大变化量(±)。此值越小越好﹐是衡量交流稳压器性能的重要指标。
  C.负载调整率:是负载的变化引起输出量变化的效应。改变负载电流大小﹐测量输出电压的变化量(±)。此值越小越好﹐也是衡量交流稳压器性能的重要指标。
  D.输出电压相对谐波含量(亦称输出电压失真度),通常用THD表示,是谐波含量的总有效值与基波有效值之比﹐当负载为额定值﹑输入电压失真度满足基准条件时(一般应小于3)﹐在输入电压为最低值﹑额定值和最高值时测量输出电压失真度﹐取其最大者.此值越小越好.
  E.效率:是输出的有功功率P0与输入的有功功率Pi之比(百分数)﹐
  F.负载功率因素
  稳压器容量都用伏安(VA)或千伏安(KVA)值表示﹐是负载中除纯电阻性负载外﹐还有感性和容性负载﹐即负载中除有功功率外﹐还有无功功率。这个指针反映了交流稳压电源带感性及容性负载的能力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-23
在高电压上卡住了,应该是限位开关没有发挥作用,先拿万用表检测限位开关是否正常,然后尝试调整限位开关的位置,以保证碳刷升到一定高度后,会自动切断电机电源,防止碳刷再次被卡。追问

(有QQ记录),难道售后是外包的吗还是天正的人就是这样的素质呢;无语,,,,,,,,,对人家顺德的小厂稳压器常年上门包装包修10KVA 1600/台表示佩服。。。。,,就我们几条村看到他上门装了400台左右(5K8K10K都有 ;工厂装的三相100KV要20000包一个空电箱)

第2个回答  2013-07-24
我好像来晚了,问题解决了吗?你这个是电机坏了,碳刷没见照片,不能确定。线路板上两个黄色可调电阻,边上的是调节电压的,中间的是调节输出保护值的。电机赶紧换,不换的话线路板和线圈都会烧。配件价格你觉得贵的话可以上淘宝看看咯。追问

淘宝了一个相同型号的天科38ZY13电机26元;碳刷忘记了同时下单能用先不换没关系吧;装上电机能用了稳定在225W就不调了;再一次BS天正的天价配件--------电路版在广州的售后买的110元;5月5号在QQ就问了一句顺风到付是包邮的吗到7月份f都不理我说是外出忙但就是看到他的QQ在线就是不回复我;后来怕在淘宝上通用版不适合给电话他要先汇钱才发货,难道售后是外包的吗还是

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-07-21
调压电机还能不能调压?如果能正常调压有时卡死应该是电机的变速齿损坏。电路版上金黄色的2个可调电位器不可以改变这个问题。有可能是市电输入过高引起的。追问

谢谢你的回答再没人答出更好的分就你的了。应该是电机的变速齿损坏卡死;电路版用110元;刚才问了下厂家的广州维修部电机160元,碳刷67元 FUC- -----K---;整机才5.6百;想钱想疯了吧;天正呀想爱你天长地久好难哦,,,,,,,

追答

我们厂的配件一般都是按成本价给用户的。不过线路板不能用在你的稳压器上,非常抱歉帮不上忙。