绝缘强度与抗电强度有区别吗?

如题所述

  抗电强度是针对电容而言,绝缘强度是指针对店里设备的各种绝缘材料而言,概念不一样。
  抗电强度是指电容器两个引出端之间连接起来的引出端与金属外壳之间所能承受的最大电压,有时又把抗电强度叫做绝缘耐压。描述电容器抗电强度有以下几项指标:
  ①击穿电压:电容器正常漏电的稳定状态被破坏的电压。
  ②试验电压:在短时间内(一般为5~60s)电容器能承受的最大直流试验电压。试验电压通常为额定直流工作电压的1.5~3倍。
  ③额定直流工作电压:电容器长期安全工作的最高直流电压。
  ④交流工作电压:电容器长期工作时所允许的交流电压有效值。
  绝缘强度:通常,电力设备的绝缘强度用击穿电压表示;而绝缘材料的绝缘强度则用平均击穿电场强度,简称击穿场强来表示。击穿场强是指在规定的试验条件下,发生击穿的电压除以施加电压的两电极之间的距离。绝缘强度通常以试验来确定。绝缘强度随绝缘的种类不同而有本质上的差别。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-18
变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。
a、额定容量(kva):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。
b、额定电压(kv):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.
c、额定电流(a):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流.
d、空载损耗(kw): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关.
e、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示.
f、负载损耗(kw): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率.
g、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.
h、相数和频率:三相开头以s表示,单相开头以d表示。中国国家标准频率f为50hz。国外有60hz的国家(如美国)。
i、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65k、油面温升为55k。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。
j、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kv级,低压额定电压为10kv级的变压器绝缘水平表示为 li200ac85/li75ac35,其中li200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kv,工频耐受电压为85kv,低压雷电冲击耐受电压为75kv,工频耐受电压为35kv.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为li75ac35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kv,工频耐受电压为35kv,因为低压是400v,可以不考虑。
k、联结组标号
第2个回答  2013-07-18
我认为没有
相似回答