建筑电气里 电缆、电线的芯数、截面怎么选

为什么有些线选4*25+1*16 有些选 5*25 5*16?选线有什么规范吗?

选线有几点:
1.进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,PEN四线引至建筑物配电箱重复接地;TN-S接地系统从变电所引出L1,L2,L3,N,PE五线。

2.电缆截面小于16平方时N线和相线同截面,大于16平方时N线不小于相线截面的一半。气体放电灯为主、单相负荷较多的回路N线与相线截面相同。

一般,动力电缆多为三相负载,零线没有或有较小电流,多选用3+2型;
照明电缆或单相负载较多的回路,零线可能要承载较大电流,多选用4+1型电缆,即零线相线同截面,地线截面小。
16平方以下用五等芯电缆,因为三相四线及单相三线电路中导体材料为铜时,16平方及以下规格相导体和中性导体同线径,(铝导体为25及以下)此情况下PE导体材料与相导体相同时也应与相导体同线径。追问

电缆截面小于16平方时?关键是我根据什么去得出电缆的截面积?

追答

根据电流来选。最简单的办法是一平方四安培。自己算下就知道了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-20
江浙沪地区建筑供电现在基本采用三相五线制,N线和Pe线实际过载比较小的,用大了浪费,没有意义。而且5*nn也不是标准产品,定制的更不经济的。
第2个回答  2013-07-20
相似回答