三菱FX1sPLc输出端COM,COM1 ,COM2连接在一起通了220v电,然后跳闸了,再接电PLc指示灯都不亮了,是烧了吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-20
很肯定的告诉你plc烧了,com是plc的公共负极不能接220,运气好的话只烧plc的电源板,不好的话CPU板和i/o板一起烧,先换电源板试试,不懂不能乱接
com1和com2是输出的公共端
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QLFIFFRe4.html
其他回答
第1个回答 2013-07-20
肯定是烧了。不知为何要这样接?干任何事都要先想好后果。
第2个回答 2013-07-20
不知道你具体怎么接,如果是继电器输出型的PLC的COM是端和Y输出端可以接220V电源,但你描述的现象好像接短路,估计是电源板烧了
第3个回答 2013-07-27
你这样接就是短路220v
第4个回答 2013-07-21
不能这样接,这是毁坏东西啊,先学习,再实践
相似回答
三菱FX1S
30MR-001输入和
输出
如何接线?
答:
结论:对于
三菱FX1S
-30MR-001的输入和输出接线,关键在于理解其输出类型和负载需求。这款PLC是直流负载专用,特别注意其10MT型号有4个晶体管输出口(Y0-COM0,Y1-
COM1,
Y2-
COM2,
Y3-COM3),这些
输出
口可以并联连接24V直流负载,其中一
端连接
到PLC的Y口,另一
端接
到24V电源正极。切记
,PLC
提供的24V直...
三菱plc
fx1n-60mr-001
,输出
端子中的
com,com
0
,com1
.
com2
...中com(后...
答:
com
是输入口的公共端。与24+端子
一起,
是给传感器提供工作电压的。com后面代数字的是
输出
口分组的公共端。fx1n-60mr-001共有8个输出口的公共端。
plc输出端,
如果只
接com2
的y端子
,com1
上的端子不用,把com1和
com2连
起来...
答:
都是数字量
输出连
起来没问题。实际上输出点多的话
,com
都是相连的。
...端的COM是什么关系?
输出端
的
COM,COM
0
,COM1,COM2,COM
3,COM4内部是...
答:
如4个、8个)的其中一个端子连通,这就是公共端子。公共端接电源正极或负极(或火线、零线),具体视模块内部电路而定,而且会在随机手册中给出其端子接线图。若模块上公共端子有几个,如COM0
,COM1,COM2,COM
3,COM4,其内部一般是不相通的。分成几组主要是考虑线路板电流负载容量。
一个普通的
输出
是正负24伏的开关电源,有正24伏~
COM1
端子。。。和负24...
答:
COM1
和
COM2
一般应该是通的,不通就是比较特别的电源,可能两路输出隔离。可在COM1和COM2间接一个1K左右的电阻,不接负载通电,量COM1和COM2间电压,如果是0V或很小,就可以把COM1和COM2短接。
大家正在搜
电路输入端和输出端
plc输出端电压
oc门输出端接什么
oc门输出端并联
输出端
使能输出端
od门输出端并联
相关问题
三菱PLC 的输出公共端COM1没输入电源,为啥当Y1接通时...
三菱PLC 连接开关电源的时候 需要把输出 com com1...
三菱plc的接线问题。为什么这个图中com1和com2端接负...
三菱FX1s我只用输出220V控制继电器 能不能把con1 ...
三菱fx1s-14MT的输出点与com0,com1无论plc...
三菱FX1N系列的PLC 输入端的COM可以外接+24V吗?...
PLC的输入端的COM与输出端的COM是什么关系?输出端的C...
这是Plc的说明书,输出接线图,我不明白为什么COM1~CO...