55问答网
所有问题
消防湿式报警阀压力开关的上下限是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-02-20
正常的湿式报警阀,稳压泵补水流量很小,除非是报警阀出口压力不在正常工作压力的状态下,稳压泵启动压力升高,报警阀下压力>上压力0.05mpa后报警阀就会自动打开,警铃和压力开关就启动了。
相似回答
湿式报警阀上下压力
差正常范围
答:
湿式报警阀上下压力差正常范围是15L/min到60L/min
。湿式报警阀压力表正常值应小于15L/min,它的系统不应发出报警信号,如果说它当泄水量直接大于60L/min时,就能连续发出报警信号。湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向...
湿式报警阀的压力
要求
答:
消防湿式报警阀有1.2MPa,1.6MPa等系列压力等级
。阀瓣两端压力要求为系统未启动时,系统侧的压力要大于等于供水侧的压力,当阀瓣开启时,系统的压力降不能太大,阀瓣两端的压力比值不能大于1.16。湿式报警阀的额定工作压力应符合规定的系列压力等级要求,在阀瓣组件平时关闭时,即阀瓣的系统侧压力要...
湿式报警阀压力
表值
多少
正常
答:
湿式报警阀压力表正常值应小于15L/min
,此时系统不应发出报警信号,当泄水量大于60L/min时,应能连续发出报警信号。湿式报警阀组结构: 湿式报警阀组是一种当火灾发生时能迅速启动消防设备进行灭火,并发出报警信号的设备。主要 包括有:湿式报警阀、延时器、压力开关、水力警铃、水源蝶阀和压力表等。湿式报警阀工作原理:...
湿式报警阀的
最低启动
压力是多少?
答:
出水压力不应低于0.05Mpa
。水流指示器,报警阀,压力开关应动作··· 其实你这个问题可以这样解释:消防水箱靠自重压力供水,那么越高的地方水的流速、流量肯定损失就越大,11楼有时能达到启动要求,有时达不到,所以不稳定,那从12楼开始根本达不到启动要求,永远启动不了就对了 ...
湿式报警阀
前
阀压力
表
多少
才正常
答:
湿式报警阀前的压力表显示的正常值应
小于15L/min
。这种阀门结合了启动和停止回阀的功能,以及在开启时能够发出警报的特点,由阀体和阀瓣构成。阀体座圈上有一个密封面,其上有沟槽和小孔,分别通往延时器和警铃。阀瓣隔离了消防喷水系统的系统侧和水源侧。发生火灾时,系统侧的喷头会喷水,阀瓣在压差...
大家正在搜
湿式报警阀压力开关的作用是什么
消防湿式报警阀压力开关
消防湿式报警阀压力开关接线图
湿式报警阀压力开关
湿式报警阀压力开关工作原理
湿式报警阀压力开关短路
湿式报警阀压力开关动作
湿式报警阀压力开关怎么复位
湿式报警阀压力开关图片