民用建筑的防火分区最大允许建筑面积,下列那些说法是正确的?(  )

A.设有自动灭火系统的一级或二级耐火的高层建筑的每层面积:3000m2
B.一级的耐火的地下室或地下室建筑的设备用房:500m2
C.三级耐火的单、多层建筑:1200m2
D.有自动灭火系统的一级或二级耐火的单多层建筑:5000m2

【答案】:A、C、D
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.3.1条规定,除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1(见题解表)的规定。由于A、D选项均有自动灭火系统,故由表注可得最大允许建筑面积可增大一倍。
由表可知,一级的耐火的地下室或地下室建筑的设备用房,防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2。
题解表 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积

注:①表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
②裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。