55问答网
所有问题
我用的是广联达钢筋算量软件按属性绘制人防框墙后三维显示与其他属性样的墙高度不一致,如何解决,请帮助
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-15
检查一下起点和终点顶标高是不是错了,如果没错,全选墙构件,统一改顶标高。全部改成数字标高,不要使用什么顶梁底标高或者顶梁顶标高之类的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QL44ReFc8.html
相似回答
广联达算量软件
中,所有标高设置都没有问题,但
绘制
一段时间后,
三维
显图...
答:
这个应该是视觉上的错误
, 画好了再看看左视和右视,就能看出来了~
广联达
图形
算量
中地下室外墙顶标高不一样如何处理
答:
方法一:建两个轴网,可合用,可单用 方法二:以商业门市为主,复制到住宅层后,加辅助轴网 方法三:以住宅为主,商业门市加辅助轴网 步骤:1.定义墙面;2.墙面里套取防水的定额;3.在绘图区域绘制到地下室外墙外侧;4.调整该墙面的标高注意:因为外墙防水算到室外地坪,所以外墙防水的顶标高调到...
广联达钢筋算量软件
中如何修改墙柱标高
答:
选中你想要修改的构建,点击属性按钮,从属性栏中找到
其他属性
,里边可以调。
广联达钢筋算量软件
操作经验技巧总结?
答:
进入绘图界面,软件默认的是首层的。如图纸基础有柱构件,应该切换到基础界面。绘制基础柱构件,应该根据图纸大样图或者结构说明,在柱构件属性中
其他属性
改变插筋信息。其他楼层不需要更改。当柱构件是偏轴绘制时,只需要选择柱构件,在界面中选择查改标注进行修改。柱构件的钢筋信息根据柱的定位图进行输入。构造柱可以按照...
广联达钢筋算量软件
中基础层层高输入后怎么和底标高不一样呢?
答:
定义楼层的标高时,首先定义首层底标高,然后根据各层层高,各层的标高都出来了。如图,首层底标高是-0.05m,当然基础层底标高-2.35m.解决方法:根据图纸首先定义首层底标高,然后定义其他层就行了.