6匹的220伏家用中央空调有多少瓦,需要用多大的电线
6匹的220伏家用中央空调有多大的功率,用4平方毫米的铜线和32A的开关有没有问题?
举报该问题
推荐答案 2013-07-14
6匹家用中央空调功率在六千瓦左右,220V电流在30A左右,4平方铜线最大过电流32A,所以4平方铜线和32A的开关可以满足。但是如果中央空调有带电辅热功能的话,功率要达到8千瓦以上,上面的选择就不够了,要6平方线和60A的开关才行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QL44RR8QF.html
其他回答
第1个回答 2015-09-15
消耗功率约为5200W,需使用6平方的铜导线。
6匹空调机,
制冷量
约为15000W,以
能效等级
3级来论,
消耗功率约为5200W,使用单相220V电源,运转电流大概是23.6A。
依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,
需有125%的容量
安全系数
,
因此需以:(23.6*125%)=29.5A作为设计依据。
所以需选用安全电流容量为35A的6平方铜导线可以适用。
本回答被网友采纳
相似回答
6匹中央空调用
2芯6平方镀锡铜线可以么?
答:
6匹空调机,制冷量约为15000W,以能效等级3级来论。消耗功率约为5200W
,使用单相220V电源,运转电流大概是23.6A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数用,以(23.6*125%)=29.5A作为设计依据;只有使用消耗功率约为5200W,需使用6平方的铜导线。所以需选用安全电流容量...
空调6匹
是
多少瓦
答:
空调6匹是5200瓦
。空调6匹是5200瓦这是以能效等级3级来计算的,使用单相220V电源,运转电流为23.6A,空调的匹数越大,功率也就越大,若是6匹的空调,耗电功率约为5200瓦,具体的功率则取决于空调的品牌,大品牌的空调会更省电一些。6匹中央空调的功率,就是1匹空调的6倍,这种类型的中央空调适合较...
6匹中央空调多少
千瓦
答:
以格力空调为例,6匹的空调机,制冷量约为15000W,以能效等级3级来论,
消耗功率约为5200W
,使用单相220V电源,运转电流大概是23.6A。空调即空气调节器(Air Conditioner)。是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。一般包括冷源/热源设备,冷热介质输...
一般
中央空调多少瓦
答:
这个问的范围有点大,是室内机还是室外机,如三菱的室外机还有好多种,具体使用和房间面积与关系,
最小2.71KW.最大6.71
.
美的
6匹中央空调
全部工作的电流是
多大
答:
这要看功率大小了,一个
家用中央空调
功率估计在八仟瓦 I=8000/
220
=36A 商场的就太大了,应该有三四百A 麻烦采纳,谢谢!更多关于美的6匹中央空调全部工作的电流是多大的问题
6匹户式中央空调要用多大的电线
所以需选用安全电流容量为35A的6平方铜导线可以适用。 消耗功率约为5200
W,
需
使用6
平方的铜...
大家正在搜
家用中央空调需要不需要装线控器
家用中央空调是多少瓦
家用中央空调风机多少瓦
格力家用中央空调多少瓦
一台家用中央空调多少千瓦
16匹中央空调多少瓦
一个中央空调有多少瓦
一般的家用空调多少瓦
中央空调3匹是多少瓦
相关问题
家用单相六匹中央空调功率多大需用几平方米的线
6匹中央空调的功率要用多少平方的电缆
220伏6千瓦的需要多大的电线
家用中央空调要用多少平方电线
6千瓦220伏须要用多大的铜线
中央空调用多大的空开 多粗的电线
6匹空调要用多大的电线?用多大的控制开关?
6匹空调要用多大的电线用多大的控制开关