功率较大的电机为什么要采用星三角起动?这有什么作用?是什么原理?

如题所述

我前面讲了,星三角启动属于降压启动,因为电机绕组在用星型接法时,三相交流电通过每相电机绕组最终连接在一起,而电机属于平衡负载,所以每相电机绕组法电压与电流都是相等的,所以三相交流电在星型接法的中心点的合成电压与合成电流都是零,这个星型点相当于一根零线,所以即使输入的虽然是380V交流电,但是其每相绕组两端的实际电压均是一根火线和一根零线的电压,也就是220V,即使你在这个中心点接一根零线也没有关系,而三角形接法,每相绕组的两端均是火线,所以每相绕组的电压均是380V,所以电机从星型接法切换成3角形接法时,其电压从220V转换到380V,我们称之为星三角降压启动,电机的启动电流与电压成正比,所以电机380V直接启动电机时,会产生很大的启动电流,造成电网电压下降甚至电机由于启动电流过大而烧毁,而星型启动,电压下降,启动电流也就下降,所以电机能正常启动而不影响电网和自身,当启动起来后在把接法转化成380V三角形接法,所以电机就会正常工作
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-14
因为电动机启动时电流较大 星形接法电流小.相当于工作在 220V电压下达到一定转数后切换到角形接法
第2个回答  2013-07-14
采用星形接法时电机绕组的电压是220V,使电机启动,然后改用380V运行。