轴心受压柱中箍筋布置的原则是什么?

如题所述

  建筑工程柱箍筋布置要求有哪些:

  1.柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式;对圆柱中的箍筋,搭接长度不应小于锚固长度la,且末端应做成135°弯钩,弯钩末段平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;

  2.箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d(d为纵向受力钢筋的最小直径);

  3.箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm(d为纵向钢筋的最大直径);

  4.当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于纵向受力钢筋最小直径的10倍;且不应大于200mm;箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;箍筋也可焊成封闭环式;

  5.当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时,或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋(图9-27)。

  图9-27 矩形与圆形截面柱的箍筋形式

  (a)方柱箍筋;(b)(c)方柱复合箍筋;

  (d)(e)矩形柱复合箍筋;(f)圆柱箍筋;(g)圆柱复合箍筋

  6.柱中纵向受力钢筋搭接长度内的箍筋间距应符合规范规定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-07
柱中箍筋一般是构造布置,见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第9.3.2-1~6各条。此外,属框架柱的箍筋应按不同抗震等级的抗震构造措施,见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第6.3.2-1~4各条。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-03-10
1.当柱截面短边不大于400mm,且各边纵向钢筋不多于4根时,可采用单个箍筋。
2.当柱截面短边大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时,或当柱截面短边不大于400mm但纵向钢筋多于4根时,应设置附加箍筋。附加箍筋的设置至少应使纵向钢筋每隔一根置于箍筋转角处,从而使该纵筋在两个方向均受到固定。本回答被网友采纳
相似回答